Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
(1/1)
Michal K1:
Jak řešíte napojování kabelů v CHÚC? Jednoduchý příklad. Schodiště BD vedeno jako CHÚC. Dle PBŘ musí být buď kabely zasekány pod omítkou nebo musí mít odpovídající požární odolnost (v tomto případě se nejedná o zařízení s funkcí při požáru). Na podestách jsou zavěšené stropní světla, která mají vlastní cca 2 m kabel. Jak řešíte napojení světlo - pevná rozvod v CHÚC? Může být klasická krabička ve stropě/zdi nebo musí být s požární odolností? S tímto bohužel nemám zkušenost a u klasických přisazených svítidel toto není třeba řešit.
Lukáš Rotrekl:
Začněte ujasněním pojmů: požární odolnost, třída reakce na oheň, funkční integrita, pak lze pokračovat někam dále nebo můj oblíbený protipožární kabel :)
Byť je to trošku za mě postavené na hlavu, tak se řeší kabely a zplodiny z nich, ale už nikdo neřeší světlo samotné.
Soudě z vašeho zadání, bych nejspíš řešil propojení bezhalogenovou krabicí.
Navazující kabel pak s třídou reakce na oheň dle PBŘ. pokud nepůjde uložit dostatečně pod omítku (Schválně zde nebudu šermovat čísly), kdy by mohl stačit plasťák.
Pro studium bych vytipoval: ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Navigace
[0] Index zpráv