Jakou podomítkovou krabici použít pro odbočení 25A?

<< < (5/8) > >>

Milan Hudec:
Dle vás je kdejaká krabičička dimenzovaná na bleskový proud?
Počkejme na vyjádření odborníka Koposu, já neznám požadavky výrobkových norem krabic natolik abych dělal nějaký závěr.

Vlado Konrád:
Neviem o tom, že by bol plast dimenzovaný na nominálny prúd. Ani takú izoláciu nepoznám. Poznám len dimenzovanie vodičov ,  spojov, svoriek, .... na nominálny prúd a iné prúdy.   Bol som v tom, že izolácie a plasty sú dimenzované na odolnosť voči teplote, horeniu, mech. odolnosti, odolnosti voči UV, nominálnemu napätiu prepätiu ... etc.
Rád si počkám na vyjadrenie výrobcu, prečo napríklad pretiahnutým káblom, cez krabicu môže tiecť max 16A ak je kábel správne nadimenzovaný a pokračuje bez prerušenia. A rád si počkám, až sa dozviem, že krabice sú určené pre venčeky s In 16A max, lebo väčší kábel tam nepripojím a je určené na vnútorné inštalácie . A tiež bude zrejme podstatné aj to, že ak tam dáte hocijakú svorku okrem venčeka, strácate záruku a výrobca si umýva ruky. Na niečo ju navrhol a na to niečo má byť použitá.

Je dobré si prečítať čo píšem

....Dle vás je kdejaká krabičička dimenzovaná na bleskový proud? ....
Nie je .... Amperáž je daná maximálnym prúdom svorky. Skúšobnej svorky bleskozvodu. ...

Jiří Kantner:
Myslím, že obhajoba zdravého rozumu, který se cítí jaksi zmaten požadavkem omezení max proudu v instalační krabici kde krabice je "jen" kus plastu tu zazněla vícekrát a nikam dál nás neposune.
Zajímavé je si přečíst celý katalogový list například pro krabici "KU 68-1901" krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A ,   s možností vložení svorkovnice a vložení bezšroubových svorek
výrobce dále specifikuje příslušenství (zde uvádím jen svorky a svorkovnice) svorkovnice S-66, bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
bezšroubové svorky zde uvedené mají podle datového listu KOPOSu maximální proud 24A a teplotu max 100 st. C pro pevné i slaněné vodiče o průřezu 1až 2,5mm2 Cu. Zajímavé je, že u věnečku  v datovém listu chybí údaj o maximálním dovoleném proudu, přičemž max udávaný průřez vodiče je 4mm2 a udávaná max teplota je 105 st.C.
Kdyby se člověk měl rýpat v datových listech, mohla by vyvstat otázka, jestli je přípustné použít namísto uvedených bezšroubových svorek Kopos také svorky WAGO.

Jiní výrobci maximální proud pro krabici nespecifikují, nicméně specifikují průřezy a počty žil kabelu.
Nabízí se třeba OBO UV-100 4 hraná krabice  pod omítku pro vodiče s průřezy jader až 6mm2

Milan Hudec:
Vidím to obdobně.
Ale to už by nešlo o překlepík v katalogu, ale o systémovou chybu, což mě ke Koposu nějak nesedí.....

KOPOS Kolín:
,
děkujeme za podnětnou diskusi.
Pan Franěk má pravdu, některé informace v katalogu jsou i přes pečlivé korektury přenášeny do dalších výtisků a zde se stalo, že informace uvedená před kapitolou elektroinstala čních krabic není zcela přesná. Omezení 16A se vztahuje pouze  k přístrojovým krabicím, tedy k těm  na kterých končí zásuvka, vypínač a podobné přístroje. K větším rozvodných krabicím se tato informace nevztahuje. U rozvodných krabic je hlavním důvodem omezování oteplení, které generuje proudem zatížený spoj vodičů. U svorkovnic integrovaných nebo vestavěných do krabic musí být provedena zkouška oteplení viz. ČSN EN 60 670-22 článek 16.102 až 16.102.4.
Pro nás je tato diskuse impulsem pro následné odzkoušení velkých rozvodných krabic na oteplení, na které se zaměříme. Každopádně z našeho pohledu půjde jen o získání prokazatelného výsledku, který je i bez zkoušek celkem jasný.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Tým Kopos