Dobré_ráno_kol
egové a_děkuji za názory.
Revize spotřebičů provádím přístrojem Eurotest XE, protože, jak jsem psal, mám to jako "bonus" v malém měřítku a specializovaný přístroj pro revize spotřebičů nemám a nevyplatí se mi.
1) Myčka - neuvedl jsem, že je sice vestavná/upevněná, ale připojená normální flexošňůrou do zásuvky. Zásuvka je přístupná, takže jsem byl schopen snadno změřit kleštěmi jak rozdílový proud, tak proud ochranným vodičem. Uznávám, že odpojovat hadici od asi plastového rozvodu vody je už trochu paranoidní. Dal se změřit i odpor PE mezi zdířkou v kabelu a přístupným předkem myčky.
Nicméně i tak zůstává problém prohlídky. Provést jí korektně by znamenalo prakticky rozebrat kuchyňskou linku a myčku vytáhnout (představte si: skřípnutý kabel, který neodhalí měření, poškozená vývodka...) Neviděl jsem, že by to někdo někdy dělal.
O smyslu měření unikajícího proudu v rámci různých programů (nejen) tady bylo napsáno dost, o tom se bavit nechci (těžko změřím myčku během všech režimů, které ani neznám).
2) Konvice
BTW: Prozradil byste mi, jak měříte unikající proud "z povrchu konvice"? Předpokládám plastové, protože u kovových je přeci Iun ochranným vodičem totéž jako krytem.
Bavím se o konvici na obrázku (kovové). Oblíbené téma obalování plastových krytů alobalem zde také řešit nechci;)
A to z tohoto důvodu. Představte si závadu, že v přívodním kabelu (vidlici, připojení do spotřebiče, připojení na kryt apod.) bude přerušený PE vodič. Proud PE vodičem pak změřím 0 mA. Rozdílový proud vodiči L-N bude také 0 mA, pokud bude spotřebič uložen izolovaně, a to i když bude mít na krytu fázi (nebo jenom nějaký svod na kryt).
Takže pokud "cvaknu kleště" na PE a MP mi ukáže 0 mA, tak to může podle mého názoru znamenat více věcí. Proto mám ve zvyku "osahat" proti zemi i dotyku přístupné vodivé části, k čemuž používám sondu Illko IP3070.
Možná to je nad rámec požadavků, ale dělám to tak - lze namítnout, že když změřím dostatečně nízký odpor mezi PE v kabelu a krytem, unikající proud při dotyku nemůže být (velký). Pokud ale dostatečně nízký odpor nezměřím a nevím, zda má být kryt/kovový díl spojený s PE nebo ne, nebo je hodnota nadnormová - považuji to za vhodné.