PetrSi
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 28.03.2023, 20:04 » |
|
Jak se prosím vypočítá následující příklad? Nějak nemůžu dojít k výsledku 2,5V
Jaký je úbytek napětí v trojfázové síti 230/400V, v níž byla naměřena impedance smyčky 1 ohm, jestliže v každé fázi (mezi fázovým a nulovým vodičem) je připojena odporová zátěž 1150W?
(Jestliže se průřez ochranného vodiče v síti, který je zároveň nulovým vodičem (vodič PEN) rovná průřezu fázových vodičů, tak 2,5V.)
Moderátor - Nesmysl zněl: "Jaký je ubytek napětí?".
|