Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: EH#: Dvojkov, bimetal (1970)  (Přečteno 4399 krát)
František Tuček
Pravdě se člověk může pouze přiblížit. Ovšem bez více různých pohledů ani náhodou!
*
Offline Offline



Budu rád pokud pozvednu povědomí o elektrotechnice


« kdy: 26.03.2023, 08:02 »

EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
    Pro mnoho novodobých techniků není bimetal (dvojkov) tak zásadní, jako pro nás, kteří vyrostli z "mechaniky". Samozřejmě se tato technologie stále používá, ale "dětem" je bližší spíše polovodičové řešení. A tak pásek ze dvou kovů o různých tepelných roztažnostech se svým způsobem dostává neprávem do muzea. Asi první zařízení, kde bimetal, dvojkov hledat je termostat. Dokonce se tento dvojplíšek nazývá inteligentním, ale to je jiná kapitola ... kde nalezneme termostat je otázkou již vrozené inteligence a nechávám to na jiných zdrojích. Ale uvedl bych určitě běžný jistič, což nemnoho lidí tuší, že jeho vybavení spočívá na zahřátí dvojkovu průchodem elektrického proudu a při stanovené hodnotě teploty obvod rozpojí ...
   

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
   
Zaznamenáno

To nemohu přečíst! Ale rozdat to mohu! Viz https://zdroje.elektrika.cz
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.03.2023, 07:37 »

no v dnešní době jsem se nejčastěji setkal s názvem bimetal u čepelí do přímočaré pily, ale to s tímto nemá nic společného a jak bylo řečeno. Málokdo z mladší generace si představí, že dříve se termostaty ovládali tímto. Dnes se snad ještě najdu i v žehličkách a rychlovarných konvicích jako pojistné tepelné prvky.
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.03.2023, 11:06 »

Dnes se snad ještě najdu i v žehličkách a rychlovarných konvicích jako pojistné tepelné prvky.

Omyl.
V rýchlovarných konviciach a v žehličkách  je bimetal v úlohe pracovného termostatu. Pokiaľ to nie je riadené elektronicky.

V žehličkách je v úlohe havarijného istenia tepelná poistka, ktorá sa po tepelnom preťažení trvalo preruší a musí sa vymeniť.
V rýchlovarných konviciach je to často druhý bimetal.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.03.2023, 11:13 »

V jističích a v tepelných ochranách už nejsou bimetaly?
Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.03.2023, 13:25 »

Sú a predpokladám, že ešte dlho budú. Je to spoľahlivý a jednoduchý systém.
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.03.2023, 14:18 »

V jističích a v tepelných ochranách už nejsou bimetaly?
Proč by podle vás neměly být? Nějak jsem to nepochopil kam míříte.
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2023, 14:46 »

Stále se dodává jako příslušenství RACKŮ kde spíná ventilátory chlazení.
Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.03.2023, 07:19 »

V rýchlovarných konviciach a v žehličkách  je bimetal v úlohe pracovného termostatu. Pokiaľ to nie je riadené elektronicky.

také jsem právě měl na mysli. Už se hodně rozmáhají rychlovarné konvice kde si lze nastavit teplotu
Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.03.2023, 09:57 »

Proč by podle vás neměly být? Nějak jsem to nepochopil kam míříte.
Myslím, že jste jen pochopil špatně mou připomínku, možná měl být na konci věty smailík.Tím jsem jen chtěl doplnit výčet míst kde se bimetaly používají a pro svou jednoduchost a spolehlivost budou nejspíš ještě dlouho používat.Těch bimetalů v jističích a tepelných ochranách bude pravděpodobně víc, než varných konvic a žehliček dohromady.
Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 28.03.2023, 10:17 »

Myslím, že jste jen pochopil špatně mou připomínku, možná měl být na konci věty smailík.
poklona

Těch bimetalů v jističích a tepelných ochranách bude pravděpodobně víc, než varných konvic a žehliček dohromady.
Přesně tak, bimetal forever!  na zdravi
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.03.2023, 06:01 »

Ve většině případů není nad bimetalový termostat. V jednoduchosti je krása a spolehlivost.

 Nahrazení elektronikou není vždy možné a v některých případech bývá elektronika zdrojem častých poruch, zejména při použití s vyššími teplotami.
 Elektronický termostat má své opodstatnění při užití k regulaci nižších teplot s větší přesností - nejčastěji jako pokojový termostat.

V mnoha dalších případech použití (v jističích a nadproudových ochranách,  v neelektrických zařízeních) je nenahraditelný .

P.S. Právě nahrazením spolehlivého bimetalu elektronikou bývá příčinou poruch některých žehliček, bývají to typy co mají blokování nahřívání, pokud se s ní nepohybuje. 
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.03.2023, 07:36 »

V bimetalu, respektive v jednoduchosti je síla!

Pokud potřebujeme víc, třeba "inteligentní" termostat (i když bych tu inteligenci srovnal s inteligenci slepice),  pak se k dvojplíšku přidá trošku polovodičů a hned o důvod zvýšení ceny. Když se nad tím zamyslíme jak dlouho nám stačil "bimetal" a dnes koupíte i "hajzlpapír s maturitou". Kam koukneme, vše je v obchodech inteligentní, jen nám (lidstvu) nějak začíná zdravý rozum chybět.

Možná je vhodnější přemýšlet kde bimetal vhodný není, než jak ho za každou cenu nahradit.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.03.2023, 09:57 »

Najít rovnováhu mezi jednoduchostí a možnostmi změn konfigurace pouhým nastavením konstant v SW, to je nelehká úloha a nikdy nebude existovat nějaké univerzální řešení.
Problém je, že většina chytrých řešení potřebují po nějaké době aktualizaci SW a nebo si čas vynutí nový ovládací interface a pak najednou rostou náklady na chytré komponenty docela zásadním způsobem.
Jako pojistný prvek jsou bimetaly a podobné součástky fungující na jednoduchých fyzikálních principech často nenahraditelné . Samy o  sobě však garancí absolutní spolehlivosti nejsou, konstruktér je také musí používat s rozmyslem.
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.03.2023, 18:18 »

Nedávno jsem potřeboval nahradit starý prostorový regulátor REGO (uchycení na přístrojovou krabici) a kupodivu - tyto regulátory se stále vyrábějí ... dřívější Kovopol, nyní Thermotech v Polici nad Metují. Funkce stejná, rozměry taktéž, jenom doutnavku nahradila LEDka.
Vyrábějí bimetalové regulátory vestavné i prostorové a také elektronické verze.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Jaká je spolehlivost vzduchového spínače SA10/230?
 Ako zapojiť spínač V25R02?
 Do jakých nejnižších teplot se dá sehnat spínač osvětlení?
 Kdo dodává spínač s klíčem na DIN lištu ?
 Je povoleno dotykové spínání 230V?
 Čím nahradit rtuťový spínač?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jaké využití byste našli pro vačkový spínač pod omítku?
 Jakým podmínkám musí vyhovovat spínače v případě, že kontakty hlavního obvodu vn nejsou viditelné?
 Jaký proud prochází při prosvěcování LED prostřednictvím triakového spínače?
 Lze někde sehnat tlakový spínač ke kompresoru Impact Air?
 Jak sestrojit spínač, který sepne obvod vždy při napětí vyšším než je 5V AC?
 Lze přepínač Hager SFT440 použít pro přepínání sítí?
 Najde někdo schéma k přepínači typ Kraus & Naimer vde 0660-1/bs5419?
 TIP na jednopólové vestavné páčkové spínače
 Čím spínat EI transformátor 10kW 400/230V?
 TIP na panelové spínače z nerezavějící oceli
 Jednofázový přívod nn s Wi-Fi. A dál?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Je možno vidlici odepínat přepínacím kontaktem?
 Je bezpečné použití ovladače LED pásku na principu detekce dotyku LED profilu?
 Lze pomocí spínacích hodin SHT 1/2 Elko spínat elektromotor?
 Nemáte manuál pro spínací hodiny TS-GE2?
 Akú funkciu spĺňajú spínacie hodiny?
 Jak poznají senzory pohybu, že je světla dost a není třeba svítit?
 Lze po vybití vnitřní baterie obnovit funkci spínacích hodin Grässlin?
 Jakou použít baterii do spínacích hodin?
 Jak propojit spínací hodiny na DIN (TS-GE2) se zásuvkou?
 OEZ: Modulární přístroje Minia aneb ...
 Jak spravne zapojit digitalni spinaci hodiny?
 Je možnost vést hodiny přes světelný obvod?
 Jaké spínací hodiny použít pro spínání obvodu pouze v denních hodinách?
 Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin?
 THEBEN: Katalog Analogové a digitální spínací hodiny
 Existují spínací hodiny (relé) na 100 a více plánovaných denních cyklů?
 Jak se nastavují mechanické spínací hodiny ze supermarketu?
 Existují třífázové spínací časové hodiny?
 Co je to za spínací zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100