Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?

(1/1)

Jakub Pavlík:
X let zpátky máme roční spotřebu +/- 6400kWh v NT a 400kWh ve VT (elektrokotel + bojler).
Podle uložených hodin provozu kotle (stálý výkon) jsem spočítal spotřebu 4000kWh, na bojleru jsem měl 2 měsíce elektroměr do zásuvky a výpočtem to vychází 1500kWh/rok a navíc tuto sezonu jsem ho ještě čistil.
Před touto topnou sezonou jsem nechal namontovat tepelné čerpadlo a nyní mi vzniká docela nejasnost.
Podle hlavního elektroměru je celková spotřeba 4700kWh NT a 1000kWh VT (tč jede v obou sazbách),   tj. pokles oproti minulým roků cca. 1100kWh.
Na přívodu TČ jsem ale nechal namontovat elektroměr a ten do teď ukazal 1400kWh

Když to shrnu:
dříve -> celkem 6800 - (kotel 4000 + bojler 1500) = 1300 kWh ostatní spotřeba
nyní -> celkem 5700 - (tč 1400 + bojler 1500) = 2800 kWh ostatní spotřeba, tzn cca. 4kWh denně navíc.


Nic se nám doma nezměnilo - počet lidí, provoz během dne, spotřebiče ...

Je možné, že by např. ten podružný elektroměr (Eleman DDS-1Y-18L)  měl velkou spotřebu?

Václav Třetí:
Vlastní spotřeba tohoto typu elměru je menší než 1W (typicky 0,4W).
Chyba bude někde jinde. Vámi vypočítaná roční spotřeba boileru je poměrně malá (zhruba 4kWh/den),  moje zkušenost a měření ukazují průměrnou spořebu boileru asi 15kWh/den v případě čtyřčlenné rodiny. Samozřejmě záleží na zvyklostech rodiny a mnoha dalších faktorech.

Jakub Pavlík:
Bojler je, jak jsem psal, spočítaný po 2 měsíčním měření, nicméně bych tomu věřil.
Naučil jsem manželku rychle osprchovat a žádné camrání s vodou. Za což jsem samozřejmě "oblíben",  ale co už.  Já je sprchuji po práci ....