Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?

(1/2) > >>

Kamil Řehák:

Jaký způsob dle obrázku má být použit v ČR a proč v jednom zapojení je oddělen N vodič a v druhém zapojení je použit N vodič jak ze střídače tak z N můstku?

Jiří Schwarz:
Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko

Navíc na tom druhém obrázku je chyba - když je namalovaný přívod se samostatnými vodiči N a PE, už se nesmí spojit!

Juraj Rojko:
Z těch schémat není úplně jasné, jak je vnitřně provedeno přepínání backup výstupu. Bývá to tak, že se přepínání provádí na všech čtyřech pracovních vodičích a v backup režimu se zároveň propojí výstupní N a PE. Tím se zajistí funkčnost případných RCD. Tomu by mělo odpovídat prvni schéma, které je určeno pro naše podmínky.

Vrána Robert:
Citace: Jiří Schwarz  14.03.2023, 20:37

Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko



Dokázal byste to bezpečnostní riziko více specifikovat konkrétně?

Otakar Dosbaba:
Ve střídači je N potenciál na hlavním i Back-up výstupu stejný, je to společná svorka. Back-up je přímý výstup ze střídače, hlavní výstup / vstup je to samé, pouze přes stykače, které zajistí odpojení od sítě. Z tohoto by trvalé spojení s N můstkem, potažmo bodem rozdělení TN-C-S, nemělo způsobit žádný problém.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana