Pro úplnost přikládám článek z uvedené výrobkové normy. Je to tedy článek z předchozí edice, tzn. ČSN EN 60947-1 ed. 4. Edice 5 je zatím přejata pouze v anglickém jazyce.
7.1 Konstrukční požadavky
7.1.9 Dodatečné požadavky pro zařízení s nulovým pólem
Pokud je zařízení opatřeno pólem určeným pouze pro spojení s nulovým bodem, musí být tento pól zřetelně označen písmenem N (viz 7.1.8.4).
Spínaný nulový pól se nesmí rozpojit před ostatními póly a nesmí se spojit po ostatních pólech.
Pokud se pól s příslušnou zkratovou vypínací a zapínací schopností (viz 2.5.14 a 2.5.15) používá jako nulový pól, potom všechny póly, včetně nulového pólu, mohou v podstatě pracovat společně.
POZNÁMKA Nulový pól může být opatřen nadproudovou spouští.
U zařízení, jejichž hodnota smluveného tepelného proudu (bez krytu nebo v krytu, viz 4.3.2.1 a 4.3.2.2) nepřesahuje 63 A, musí být tato hodnota stejná pro všechny póly.
Při vyšších hodnotách smluveného tepelného proudu může mít nulový pól hodnotu smluveného tepelného proudu jinou, než mají ostatní póly, ne však nižší, než je polovina této hodnoty, nebo 63 A, podle toho, která hodnota je vyšší.
V zbytku článku sa nedefinuje poradie pólov.
Ale pripomienka, že v prípade návrhu testovacieho obvodu na 400V nemusí správne pracovať na 230V a preto je možné, že prípadný N-pól by mal byť mimo testovacieho obvodu je rozumná a logická.
Ukladám do pamäte.