Jak vysoko má být zkušební svorka a přechod HVI na zemnící soustavu?

(1/1)

Hruška Michal 81:
Je možné ukončit HVI long oblastí koncovky a zkušební svorkou s přechodem na neizolovaný vodič již cca ve 2 metrech od země když není HVI dostatečně dlouhý?

Jiří Schwarz:
Jaký je to objekt a jaká vzdálenost S v té výšce 2m je?
Od toho se bude odvíjet oblast "spodní koncovky" a mám strach, že to bude ošklivé, nepraktické řešení

Hruška Michal 81:
Jedná se o menší rodinný dům. S pro vzduch je ve 2 metrech 11cm.

Jan Hájek:
Pokud dodržíte uvedenou dostatečnou vzdálenost, tak technicky to problém není. Výška zkušební svorky :http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka.

Nebude to sice hezké a praktické, ale jak jsem uvedl výše.