Bohajeho ... odborníci na odborném fóru se dohadují nad jakýmisi prehistorickým
i katalogy. Že by ale někdo otevřel nějakou normu, to je v oboru dlouhodobě utopií ...
ČSN EN 60898-1 ed. 2
8.6.1 Standardní zóna čas-proud
Tabulka 7 – Pracovní charakteristik y čas-proud
charakteristik y B, C, D
zkušební proud 1,13 In
Výsledky, kterých má být dosaženo: Žádné vypnutí
ČSN EN 60947-2 ed. 4
7.2.1.2.4 Vypínání pomocí nadproudových spouští
Tabulka 6 – Vypínací charakteristik y závislých časových nadproudových vypínacích spouští
při referenční teplotě
Smluvený nevypínací proud
1,05násobek proudového nastavení
ČSN EN 61008-1 ed. 3
5.2.4 Jmenovitý reziduální nevybavovací proud (IΔno)
Hodnota reziduálního nevybavovacího proudu (viz 3.2.5) přiřazená RCCB výrobcem, při které RCCB za stanovených podmínek nezapůsobí.
ČSN EN 61008-1 ed. 3
5.3.4 Normalizovaná hodnota reziduálního nevybavovacího proudu (IΔno)