| | |-+  Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?  (Přečteno 5611 krát)
Pavel Kacirek ml.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 27.02.2023, 21:09 »

Již dlouhou dobu řešíme s kolegou, jestli je možné propojit dva rozvaděče v instalaci RD (pro otázku prosím považme hlavní jistič u elektroměru 32 A, rozvaděče vzdálené do 30 metrů délky kabelu),      například rozvaděč v přízemí a v patře, slaněným kabelem za účelem hlavního přívodu rozvaděče v patře z rozvaděče v přízemí.
Konkrétně kabelem HRN07-F.
Myšlený případ je rekonstrukcí patra domu a tedy uvažování slaněného kabelu je zejména kvůli jeho snadnějšímu ohýbání a protahování.

U jednoho z výrobců (Lapp kabel) je psáno, že HRN07 je vhodný i pro pevnou instalaci.
Výrobce jsem kontaktoval a potvrdili mi, že k pevné instalaci je vhodný, dokonce i pod omítku.
Leč.
Přímo součástí odpovědi výrobce bylo také doporučení kabelu s pevným jádrem.

Oslovili jsme několik elektrikářů, projektantů, revizáků…všichni se shodli na tom, že by HRN07 neschválili…ale nikdo neřekl konkrétně proč a neopřel se o nic jiného než o pocit.

Vím, CYKY bude znatelně levnější, k sehnání na každém rohu…
Vím, u slaněného bude třeba přijmout opatření při připojování do svorek….

Existuje závazný předpis, který mi použití HRN07 zakáže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.02.2023, 04:03 »

Oslovili jsme několik elektrikářů, projektantů, revizáků…všichni se shodli na tom, že by HRN07 neschválili…ale nikdo neřekl konkrétně proč a neopřel se o nic jiného než o pocit.
Jak typické. Bohužel.

ČSN EN 50565-1
Citace
4.4 Flexibilní kabely
4.4.5 Flexibilní kabely nesmějí být použity pro pevné rozvody, ledaže by byly umístěny v ochranném krytu, poskytujícímu mechanickou ochranu, s těmito dvěma výjimkami:
– poslední část připojení k nepohyblivému zařízení, je-li třída namáhání nejméně střední nebo vyšší;
– pevné uložení v dočasných budovách, je-li třída namáhání kabelu těžká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.02.2023, 06:42 »

Při protahování různými dutinami a starými trubkami po původní instalaci je třeba uvažovat, že plášť kabelů CYSY je výrazně náchylnější k poškození než u CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 28.02.2023, 08:52 »

ČSN EN 50565-1
Citace

4.4.5 Flexibilní kabely nesmějí být použity pro pevné rozvody, ledaže by byly umístěny v ochranném krytu, poskytujícímu mechanickou ochranu, s těmito dvěma výjimkami:
– poslední část připojení k nepohyblivému zařízení, je-li třída namáhání nejméně střední nebo vyšší;
.....
Takže mě osobně z toho vyplývá, že je-li uložen slaněný kabel v celé své délce v ochranném krytu poskytujícím mechanickou ochranu, pak může být použit i pro pevnou instalaci.
(A pevný kryt pak musí mít krytí mechanickou ochranu IK podle vlivů prostředí).

Jiná legislativa proti použití slaněných v instalaci by se nenašla? Je to docela špek, ale myslím, že se nic nenajde.
Spíš se asi najde zákaz pevných jader menších průřezů tam kde jsou vibrace (stavební buňky, elektroinstala ce maringotek, dopravních prostředků...).

Mimochodem nové připojovací podmínky ČEZ povolují za jistých podmínek vydrátování elektroměrovéh o rozvaděče slaněnými vodiči - vím, je to rozvaděč, ale...

Při protahování různými dutinami a starými trubkami po původní instalaci je třeba uvažovat, že plášť kabelů CYSY je výrazně náchylnější k poškození než u CYKY.
HRN07 (H07RN) není jako CYSY, je to "guma".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.02.2023, 09:56 »

Chybička se vloudila. Jsou zde dva obdobné dotazy na použití slaněných kabelů v pevné instalaci současně a jak jsem odpovídal na oba, tak jsem si půjčil to CYSY i sem. Navíc to, co píše tazatel, není vůbec  kabel, ten by mohl být H07 RN-F, to by odpovídalo CGSG.  O co lepší a přehlednější bývalo naše staré značení ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.02.2023, 10:59 »

Já osobně bych ohebný kabel tak striktně neodsuzoval, jsou určité aplikace kde se prostě s pevným nedostanete a pokud se kouknete do 33 2000-5-52 ed.2 521.9 tak i norma to připouští.

Nedávno jsem řešil problém protažení silového kabelu 5x10 nějakým kanálem nebo šachtou byly tam asi dvě nebo tři zatáčky. Navrhl jsem CYKY 5x10, ale každému montérovy je jasné, že 5x10 prostě přes 2-3 rohy neprotáhne, takže H07RN-F 5x10 je jediná možnost to jsem napsal do výkresu jako "option". Montéři vědí co jde a co už nejde :-) .

Na "blízké propojení dvou rozvaděčů používám NSGAFOU ten samozřejmě volně byt nemůže, ale pokud je mechanicky chráněn tak to jde.


* 33 2000-5-52 ed.2 - 521.9.JPG (108.69 KB, 1055x465 - prohlédnuto 160 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.02.2023, 11:24 »

Já osobně bych ohebný kabel tak striktně neodsuzoval, jsou určité aplikace kde se prostě s pevným nedostanete a pokud se kouknete do 33 2000-5-52 ed.2 521.9 tak i norma to připouští.

Ono je ale potřeba to číst celé ...

Citace
521.9 Použití ohebných kabelů a šňůr1
1 POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Viz též NA.3.

NA.3 Připojování elektrických předmětů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 28.02.2023, 11:30 »

Určitě. Proto jsem to přečetl a dávám jen to co je relevantní  Úsměv.


* 33 2000-5-52 ed.2 - NA.3.JPG (216.77 KB, 1198x642 - prohlédnuto 178 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.02.2023, 12:50 »

Takže mě osobně z toho vyplývá, že je-li uložen slaněný kabel v celé své délce v ochranném krytu poskytujícím mechanickou ochranu, pak může být použit i pro pevnou instalaci.
(A pevný kryt pak musí mít krytí mechanickou ochranu IK podle vlivů prostředí).

Dá se za "uložení v ochranném krytu" považovat i pevné uložení pod omítkou nebo v omítce?


U jednoho z výrobců (Lapp kabel) je psáno, že HRN07 je vhodný i pro pevnou instalaci.
Výrobce jsem kontaktoval a potvrdili mi, že k pevné instalaci je vhodný, dokonce i pod omítku.
Leč.
Přímo součástí odpovědi výrobce bylo také doporučení kabelu s pevným jádrem.

Bylo to doporučení nějak zdůvodněno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.02.2023, 14:40 »

Dá se za "uložení v ochranném krytu" považovat i pevné uložení pod omítkou nebo v omítce?


ČSN EN 50565-1
Citace
4.4 Flexibilní kabely
4.4.6 Flexibilní kabely nesmějí být instalovány v omítce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.02.2023, 15:45 »

ČSN EN 50565-1
Flexibilní kabely nesmějí být instalovány v omítce.

Dobře. Tak jenom pod omítkou. Toto použití je ostatně zmíněno v původním dotazu, viz níže.

U jednoho z výrobců (Lapp kabel) je psáno, že HRN07 je vhodný i pro pevnou instalaci.
Výrobce jsem kontaktoval a potvrdili mi, že k pevné instalaci je vhodný, dokonce i pod omítku.
Leč.
Přímo součástí odpovědi výrobce bylo také doporučení kabelu s pevným jádrem.

Jen pro doplnění:

ČSN 33 2130 ed.3, čl. 3
vedení uložené pod omítkou
zapuštěné elektrické vedení, uložené v drážce ve stavební konstrukci a zakryté omítkou o tloušťce minimálně 10 mm


vedení v omítce
zapuštěné elektrické vedení, zcela uložené ve vrstvě omítky a nenarušuje stavební konstrukci např. drážkou


Je tedy otázkou, zda se jedná o stejnou terminologii, kterou používá ČSN EN 50565-1. Jestli v tomto případě není myšlen pouze obecný kontakt pláště kabelu s omítkou. Přeci jen je to překlad evropské normy.
V obecných požadavcích části 4 (bezpečnost) je také uvedeno následující:

Trvání přijatelných vlastností určitého typu kabelu závisí na způsobu použití, instalaci nebo elektrickém zařízení a také na konkrétní kombinaci vlivů vztahujících se k nim. Např. trvanlivost přijatelných vlastností potřebných pro kabely použité v pevných instalacích pro distribuci elektrické energie v budovách je větší než trvanlivost flexibilních kabelů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 28.02.2023, 16:39 »

Dá se za "uložení v ochranném krytu" považovat i pevné uložení pod omítkou nebo v omítce?
...
Tady se trochu liší názory výrobců, ne všichni doporučují (schvalují) měkčené PVC do vápenné omítky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.02.2023, 22:03 »

Tady se trochu liší názory výrobců, ne všichni doporučují (schvalují) měkčené PVC do vápenné omítky
CYKY má obal také z měkčeného PVC. Rozdíl je v typu změkčovadel a přidání aditiv zajišťujících UV odolnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 01.03.2023, 06:45 »

Koukám do katalogu a kabel HRN07 je guma. Tak ten bych se osobně velmi bál uložit do omítky, byť by mi to výrobce dovolil. Už jsem viděl gumu "sežranou" v omítce.
Osobně bych s tímto kabelem asi neměl problém, pokud by byl  uložen v celé délce v trubce, aby se nechal v případě potřeby vytáhnout. Z praxe totiž víme, že plastový kabel časem ztvrdne, ale drží dobře pohromadě. V extrémních případech pak některé starší PVC izolace na kabelech při pokusu o ohnutí praskají, ale stále pevně na vodičích drží. Zestárlý gumový kabel se naopak oproti tomu drolí a každý pohyb s takovým vodičem znamená že se velký kus vodiče odhalí až na živou část. Ano, trvá to desítky let, ale chemické látky v omítce to mohou urychlit.
Tolik tedy z praxe, bez hledání článků norem.

Osobně nejsem úplným fanouškem takových řešení. Přijde mi moc krkolomné a zbytečné ztrácet čas nestandardním řešením, kde musím pracně hledat argumenty proč to takto udělat, když k tomu mám jen malý důvod. Každý RT se s tím bude muset nějak poprat a pročítat normy, jestli je to OK a velká část s tím prostě bude mít problém. S kabely CYKY se v průřezech používaných u RD pracuje dobře a jejich vlastnosti jsou lety ověřeny, jak z pohledu zatížitelnosti, tak jeho chlazení v omítce. Domnívám se, že gumový kabel by omítka třeba tak dobře "nechladila".

Většinou pro podružný rozvaděč v RD, postačuje kabel 5x4mm, nebo 5x6mm a to nejsou kabely, se kterými by byl jakýkoliv problém z pohledu neohebnosti a jiné práce. Praxe ukazuje, že standardní řešení bývají ta nejsnadnější a často i nejlevnější. Je s nimi minimum problémů nejen při revizích, ale i z pohledu dlouhodobého bezporuchového provozu. A u toho bych asi zůstal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.03.2023, 21:50 »

Výběr materiálů souvisí se životností, uvádíte toto v projektech, či ve smlouvách?
Stoletému bezdětnému důchodci je taknějak jedno, jestli šnůra zpuchří za 20 či 30 let.
Stejně tak dimenzování:
Např.šíleně přetěžovaná 3x1,5 30A bude za několik málo let na tom obdobně coby 3x4 za 40 let........... .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.03.2023, 22:56 »

Iny kraj, iny mrav, tusim Grecko, Taliansko a USA maju casto tahane lankove vodice v plastovej chranicke.
Sam mam za elektromerom radove svorky a odtial pokracujem 5 x CYA 10mm2 v kopoflexe 32mm do bytovej rozvodnice. Na oboch koncoch nalisovane dutinky, ziadny problem, mam aj reviziu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.03.2023, 07:19 »

Koukám do katalogu a kabel HRN07 je guma. Tak ten bych se osobně velmi bál uložit do omítky, byť by mi to výrobce dovolil. Už jsem viděl gumu "sežranou" v omítce.


H07 RN-F odpovídá CGSG a ten do styku s omítkou resp. vápnem nepatří.

Před časem jsem se setkal s kuriosní závadou celoelektrické ho sporáku. Ve sporáku měl být zkrat. Jaké bylo překvapení, když jsem po odtažení sporáku zjistil zkrat v přívodním kabelu v místě vyvedení CGSG z trubky od sporákového spínače do prostoru za sporák. Asi 10 cm dlouhý kus vycházející z trubky byl přebílený a z toho důvodu úplně rozpadlý, vysušený vápnem.  Rozpadlý byl nejen plášť, ale také izolace samotných vodičů. Zbytek kabelu v trubce byl v pořádku.

Další zkušenost s kabely CGSG je jejich nestálost vlivem různých forem mastnoty. To, že reagují na ropné produkty, naftu, motorové a převodové oleje se mezi elektrotechnik y ví. Ovšem úplně stejné škody na nich způsobují rostlinné oleje používané ke smažení a fritování. Jejich vlivem kabely nabobtnají a změknou až do mazlavého stavu. Fritézy pro domácnost mívají přívodní flexošňůru CYSY, ovšem u průmyslových bývá někdy guma. Dokonce jsem se setkal i s rozleptaným přívodním kabelem ke sporáku v domácnosti, kde se neustále dělaly všechny možné obalované pochutiny smažené na pánvi (a hospodyně kuchyň příliš v čistotě neudržovala).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.03.2023, 07:58 »

07=TG
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?