HonNoV
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.02.2023, 23:19 »

Ve starém domě po prarodičích plánuju kompletní rekonstrukci a proto jsem se chtěl podívat jaký je stav rozvodů a jakou filozofií to bylo děláno. Otevřel jsem pár zásuvek a rozvodných krabic a samozřejmě je vše dvouvodičové v hliníku a zásuvky i světla v jednom okruhu. Co mě ovšem zarazilo jsou zásuvky samotné - někde fáze vlevo, jinde vpravo, kolíky většinou dole (je vidět, že to bylo bastleno postupně během několika desetiletí). Ovšem nejvíce mě překvapilo, že PEN není na zásuvkách zapojen jak bych v TN-C čekal ,   tzn. přiveden na kolík a z něho na nefázovou zdířku. Ze zvědavosti jsem si to "zapojení" snažil vygooglit, ale na nic jsem nenarazil. Dělalo se to dříve i takto a má to nějakou podstatu? Nebo to i na tehdejší dobu byla prasárna? Existuje nějaké významné riziko takové zásuvky používat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.02.2023, 08:40 »

Vzhledem k tomu, že si může člověk ve svém domě páchat cokoliv, není divu, že se objeví něco takového, co popisujete. Myslím, že jakákoliv diskuse by neměla zabránit totální rekonstrukci. To snad ani nemá cenu volat revizního technika ale rovnou projektanta. Jednoduše vše vytrhat a natahat to nově.

Samozřejmě to "jednoduše" moc jednoduché obvykle nebývá, ovšem pokud popisujete zapojení hliníkových vodičů v nulování různými způsoby, bude nanejvýše vhodné tam nikoho nenechat něco bez dozoru něco zapojovat.

Myslím, že se podobnému závěru doberou i jiní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2023, 10:29 »

Onen kolík není zapojen vůbec, nebo až z nefázové svorky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.02.2023, 12:19 »

Už jsem zažil podobné paskvily...
Např. chata, kde první instalace byla napájena z nějaké lokální IT sítě, zůstala po přepojení na TN-C přípojku v poněkud nebezpečném a neodborném stavu.
Nebo dům, kde ještě před několika léty měl původní majitel dvoupólové zásuvky bez ochranného kolíku

V zájmu majitele (provozovatele),  ale i pojišťovny nebo celé společnosti by mělo být, aby elektrické rozvody splňovaly nějaké rozumné bezpečnostní minimum.
(doma si něco provozuji "na vlastní riziko",  ale když se něco stane, kolik stojí výjezd složek IZS, zákrok hasičů, léčení v nemocnici,...?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.02.2023, 14:18 »

Takhle vypadají původní rozvody instalované ve starých objektech, obvykle do r. 1930-35. Tehdejší zásuvky ochr. kolík neměly, zdířky byly pevné o průměru 4mm (6A),  vidlice měly naříznuté (pružící) kolíky a napájení bývalo ze sítí 3x120 nebo 3x220 zapojených do trojúhelníka, tedy žádný vodič nebyl PEN). V průběhu doby se pak instalace upravovaly, měnily zásuvky za modernější, hlavně se odstraňovaly provedení s nepružícími kontakty, protože do nich nebylo možné zapojovat novější vidlice se silnějšími kolíky ( 10, později 16A). Postupně se pak nahrazovaly distribuční trafa zapojená do trojúhelníka provedením zapojeným do hvězdy s napětím 3x380/220V. V době zhruba do poloviny 60. let se tyto staré instalace oficiálně přepojovaly bez rekonstrukce, pouze se upravilo zapojení, doplnil se vodič PEN a provedly se popř. výměny elměrů . Tak se upravovaly sítě jak 3x220V tak i 3x120V! Teprve poté se začaly dělat celkové rekonstrukce sítě při změnách napětí nebo typu sítě.

Instalace v bytech si mimo elektroměrné desky většinou upravovali obyvatelé sami. Takto vznikly zásuvky bez zapojených ochr. kontaktů, fáze kdekoliv, někdy také na kolíku a pokaždé jinak. Také vypínače mohou v takové staré instalaci být zapojené v kterémkoliv vodiči. Občas se našlo i velice nebezpečné zapojení pojistky ve vodiči PEN po přepojení na nulovanou síť.

Takový objekt jsem objevil ještě na začátku 90. let v Praze - Vysočanech. Ve všech bytech obývaných tehdá ještě původními obyvateli, kde nikdo nedělal rekonstrukci el. instalace, byla původní z r. 1931. Jednalo se o objekt původně napájený 3x220V a u všech elměrů zůstala pojistka v PEN i po přepojení na síť 220/380V. Z asi 20 bytů tak byla zapojena asi polovina!

Z dotazu nesedí pouze jediná věc. Všechny tyto staré instalace bývaly provedené mědí, většinou také jako jeden okruh, páteřní rozvod průřezem 1,5mm2,  odbočky ke světlům a vypínačů většinou jen 1mm2. Hliník byl používán za války a od 50. let, to už ale instalace bývaly zase jinak dělané, již se rozděloval zásuvkový a světelný okruh, každý samostatně jistěný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
HonNoV
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.02.2023, 15:18 »

Onen kolík není zapojen vůbec, nebo až z nefázové svorky?


Ten kolik neni zapojeny vubec...
Jak jsem psal, predpokladam, ze necham predelat v ramci kompletni rekonstrukce vse. Chtel jsem zacit pristi rok a postupne (vcetne podlah, omitek...) v nekolika etapach po pokojich a prave proto jsem nakouknul do eletriky, abych zacal sbirat nazory a rozmyslet si postupy praci...Rozvod y/zasuvky ted normalne pouzivam i behem drobnych stavebnich uprav, tzn. zapojuji vrtacku, flexu, v kuchyni na to jede i rychlovarna konvice (prarodice ji tam meli urcite 20 let). A ted tak premyslim, zda se da s elektrikou zacit od konce, tzn. ve 2 bocnich pokojich(kde chci s rekonstrukci zacit z hlediska zednickeho) nechat udelat rozvody a zapojit dle TN-C, ale docasne (1 rok) napojit na rozbocovaci krabici v chodbe na kabel, ktery do techto pokoju smeruje ted a az se s rekonstrukci dostanu po pokojich az k hodinam, tak zapojit i tyto 2 pokoje dle TN-S.
Prosim, nekamenujte me za moje myslenkove pochody, samozrejme se chystam pozvat odbornika, ktery to zhodnoti na miste, ale vzhledem k tomu, ze neni mozne dum zrekonstruovat "na jeden zatah",   tak se zamyslim nad ruznymi variantami a navaznostmi praci a rozvody elektriny v tom hraji klicovou roli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 26.02.2023, 19:21 »

pozvat odbornika, ktery to zhodnoti na miste, ale vzhledem k tomu, ze neni mozne dum zrekonstruovat "na jeden zatah",    tak se zamyslim nad ruznymi variantami a navaznostmi praci a rozvody elektriny v tom hraji klicovou roli.

Asi je to celkem známá situace. Základ je vždy pozvat toho, kdo rekonstrukce elektroinstala cí provádí rutinně. S tím se domluvit na postuném předělání. A on určitě poradí co se dá se stávajícím stavem udělat aby to ještě někoho nezabilo.

Padesát roků stará instalace nulováním nemusí být tak nebezpečná jako ten mišmaš co jste popsal. Původní majitelé  učitě prováděli opakované činnosti, pokud někdo připojí něco nového a "předpokládá",  tak se pak může stát něco nečekaného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.02.2023, 23:38 »

Tak já jsem se setkal s rozvody 1,5mm, ale společný PEN byl 1,5mm, nebo v lepších případech 2,5mm.
Ale záleží na místních zvyklostech a chuti montéra...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 27.02.2023, 06:27 »

Asi je to celkem známá situace. Základ je vždy pozvat toho, kdo rekonstrukce elektroinstala cí provádí rutinně. S tím se domluvit na postuném předělání. A on určitě poradí co se dá se stávajícím stavem udělat aby to ještě někoho nezabilo.

A potom bych se potkal s projektantem, který by mi pomohl s návrhem nové instalace a připravil by mi projekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.02.2023, 09:27 »

.... ze sítí 3x120 nebo 3x220 zapojených do trojúhelníka ....

Bylo to opravdu d ?
Mám takové tušení, že se používalo spojení y,  alespoň na sekudáru. Někde jsme to řešili, že to bylo celkem výhodné, ze stejného důvodu, proč se dnez používá z.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.02.2023, 05:36 »

Sekundár trafa mohl být zapojen i do Y, ale pokud nebyl dále rozváděn vodič N, tak pro odběratele to vyšlo nastejno. Také se říkalo, že střed byl v trafostanici spojen se zemí, ale já se s tím nikdy nesetkal. Naštěstí jsme tyto vývojové etapy elektrifikace již překonali.

Pro tazatele: Nezapojený ochr. kolík zásuvky bývá znamením, že zásuvku zapojoval laik, který si nebyl jistý a neuměl zjistit, který vodič je fázový. Na druhou stranu je to lepší, než na kolík připojená fáze - i to  se občas najde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.02.2023, 07:47 »

Ten kolik neni zapojeny vubec...
Rozvody/zasuvky ted normalne pouzivam i behem drobnych stavebnich uprav, tzn. zapojuji vrtacku, flexu, v kuchyni na to jede i rychlovarna konvice (prarodice ji tam meli urcite 20 let).
.........neni mozne dum zrekonstruovat "na jeden zatah",    tak se zamyslim nad ruznymi variantami a navaznostmi praci a rozvody elektriny v tom hraji klicovou roli.

Byl jsem na šetření smrtelného úrazu zásahem el. proudem a kdybych vám to osobně popisoval, věřím, že byste rázem změnil názor a elektroinstala ci předělal komplet bez nějaké myšlenky daleké budoucí rekonstrukce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Richard Šurek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline


E1A, E1B


« Odpověď #12 kdy: 01.03.2023, 19:53 »

Je s podivem, že si lidi klidně koupí koupí bez mrknutí oka televizi za 60 prutů, ale když jim odborník řekně, že instalace, do které ji připojují, je životu nebezpečná, tak se kroutí jak přetržená žížala pustit peníz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #13 kdy: 01.03.2023, 20:00 »

Je s podivem, že si lidi klidně koupí koupí bez mrknutí oka televizi za 60 prutů, ale když jim odborník řekně, že instalace, do které ji připojují, je životu nebezpečná, tak se kroutí jak přetržená žížala pustit peníz.
Špatná osvěta!
Prodejce to buď zlehčí nebo o tom také nic neví. A osoba znalá je pak za prudiče a idiota. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.03.2023, 21:24 »

Špatná osvěta!
Prodejce to buď zlehčí nebo o tom také nic neví. A osoba znalá je pak za prudiče a idiota. :-)
Osvěta pravidelných návštěv kozografu bez podpory statistiky nemocných koz se míjí účinkem.
Je otázkou, zdali obor elektro má v takových statistikách oporu.
Vydaným nákladům za bezpečnost předchází buďto strach, v tom případě jde o vývoj přirozený, nebo zájmy výrobců/oborů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
555
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.03.2023, 00:37 »

***
Prosim, nekamenujte me za moje myslenkove pochody, samozrejme se chystam pozvat odbornika, ktery to zhodnoti na miste, ale vzhledem k tomu, ze neni mozne dum zrekonstruovat "na jeden zatah",    tak se zamyslim nad ruznymi variantami a navaznostmi praci a rozvody elektriny v tom hraji klicovou roli.

->  pro vás je vhodné z toho co jste doplnil  že:
1)vypněte rozvody jističem(či jističi-podle toho kolik máte okruhů)
2)nechte provést kontrolu odborníkem (včera bylo pozdě  Pláč  )
3)nechte odborně provést další zásahy do instalace

Pan  Pavel Horský  dobře připomíná k čemu může vést stav  vašich rozvodů.  Smutek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Kolik by přibližně stálo předělání rozvodu elektřiny?
 Jsou vlastníci bytů povinni rekonstruovat el. rozvody v bytech, když bude rekonstruováno hlavní domo
 Co je potřeba k nové elektroinstalaci v bytě 2 nebo tři vodiče?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Víte o dostupné a přehledné odb. literatuře?
 Poradite mi z rekonstrukcí instalace na chatě?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
 Je nutné při navýšení příkonu z 1f na 3f rekonstruovat i vnitřní rozvody?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Může spotřebitel vyměnit tělesa v chodníkovém osvětlení?
 Musíme při rekonstrukci vyměnit hlavní rozvodnici ve sklepě za jinou?
 Mohu při rekonstrukci ponechat původní kovové trubky?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Jak se vypořádat s rekonstrukcí rozvaděče při zachování starých obvodů PEN?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jakým způsobem zapojit lustr pokud mám krátké vývody?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Jak zapojit třífázový jistič?
 Jak posunout zásuvku v kuchyni o čtyři metry dál?
 Jaká bude přibližná cena rekonstrukce bytového jádra?
 Aký priemer vodičov pre úpravu existujúcej inštalácie?
 Jak spolehlivě najít vodiče pod omítkou?
 Je hlučná vibrace elektroměru opodstatněný důvod k jeho výměně?
 Proč nelze připojit starý 2-vodičový rozvod na nový 3-vodičový?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Je nějaká možnost dát na panelákový byt s TNC chránič?
 Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
 Jak mám dokončit rozpracovanou instalaci v garáži?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je možné v chatě při výměně elektroměru zanechat původní instalaci?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Vysvětlí mi někdo kam vedou ve starém domě všechny fáze?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Mohu ponechat i v rekonstruované instalaci v kuchyni dvouvodičové zapojení TN-C?
 Co říct na profesionální bastlíře rekonstrukcí jader?
 Je vadná elektroinstalace nebo revizní zpráva?
 Nakolik je potřebná nová instalace ve starším panelovém bytě?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Lze vyměnit elektroinstalace v bytě bez sekání do zdí?
 Lze udělat z 1fáz. okruhu 3 fázový?
 Co zajistit pro rekonstrukci elektroinstalace rodinného domu?
 Projde mi kvůli novým hodinám revizí starý dvoužílový okruh?
 Jak správně postupovat při rekonstrukci elektroinstalace bytu?
 Co potřebuji k výměně hl. jističe stejné ampéráže a elměrové desky?
 Jak má spotřebitel postupovat pokud si usmyslí třeba rekonstrukci?
 Budem musieť inštaláciu v drevenej prerobiť pre novu reviziu?
 Jde na stávající rozvod v hliníku připojit nový rozvod v mědi?
 Kolik stojí výměna hlavního jističe a předrátování rozvaděče?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak správně předělat osvětlení ve staré koupelně?
 Vyměnit hliníkovou elektroinstalaci z roku 1975 nebo neměnit?
 Co je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Jak odpojit stykač od napětí v rozvodné skříni?
 Jaké je nutno podniknout kroky při výměně tech. zařízení ve starém rozvaděči?
 Lze při výměně hliníkových rozvodů nechat hliník pro světla?
 Nechat přívod AYKY 2x6 z ER po rekonstrukci el. instal. v bytě?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Myslíte si, že si z těchto úrazů vezmou zedníci nějaké ponaučení?
 Co vše mám požadovat při rekonstrukci rozvodu elektriny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 Je možné vyměnit Al za Cu pouze ve dvou místnostech a pozdeji dodělat ostatní?
 Jak sehnat schopného elektrikáře pro pomoc s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba předělat starou elektroinstalaci pro revizi na třívodičovou?
 Mám kupovat byt se starým Al rozvodem?
 Co vše je potřeba při rekonstrukci elektroinstalace u rodinného domu ?
 Kdo z vás bydlí v bytech s rozvody TN-C?
 Jak zapojit zásuvky 230V sériově?
 Ako správne rekonštruovať starý rodinný dom?
 Jak řešit rekonstrukci instalace místnost po místnosti?
 Lze ponechat TN-C u kompletní rekonstrukce?
 Je při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku nutné povolení úřadů?
 Jak postupovat při chybné instalaci kabelu?
 Mohu použít místo původního hliníkového měděný CYKY stejného průřez?
  Existuje standardni postup pro zjisteni puvodniho zapojeni dratu v byte?
 Nebudou problémy se starými rozvody elektřiny v bytě?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Je nutné při rekonstrukci vyměnit i starou elektroměrovou skříň?
 Kde je hranice mezi opravou a rekonstrukcí?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Musím nechat udělat revizi pokud jsem přidal do bytového rozvaděče jistič?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Opravdu se nesmí sekat do panelu?
 Jak spojit hliníkové a měděné vodiče před zalitím betonem?
 Jak zapojit jističe a chrániče v bytě?
 Proč když proběhla rekonstrukce, jsou světla na starých vodičích?
 Jak rekonstrujete rodinný dům za provozu?
 Jak najít ve staré instalaci krabici pod omítkou?
 Je možné zapojit nový obvod v rekonstruované kuchyni?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Kde mohou být rozbočovací krabice světelného okruhu v panelákovém bytě ?
 Jaká je priblizna cena vymeny el. rozvodu v rodinnem dome?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Jaká je orientační cena za rekonstrukci el. rozvodů panelákového jádra?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Jak vyřešit novou elektriku ve starém paneláku?
 Mám si dělat starosti s dvouvodičovým Cu rozvodem v bytě?
 Musím v družstevním bytě souhlasit s rekonstrukcí elektroinstalace?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Musí být při opravě elektroinstalace v BD přemístěn elektroměr na chodbu?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Lze posunout stropní osvětlení v panelu o 50 cm?
 Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče?
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Musí se při přechodu na tři fáze přesekávat elektřina v bytě?
 Jak probíhá výměna stoupacího vedení v BD?
 Jak byly v hliníku dělané zásuvkové okruhy?
 Jaká jsou kritéria pro rekonstrukci elektroinstalace?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak složitá bude náhrada starých porcelánových pojistek za nožové?
 Doporučíte rekonstrukci pokud je instalace provedená vodiči CYSY?
 Vydrží staré rozvody zapojení více spotřebiču najednou?
 Vadí elektroinstalace za krbovými kamny?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Je rekonstrukce elektroinstalace v bytě na etapy dobrý nebo špatný nápad?
 Mohu provést selektivitu jištění stejnou hodnotou jističe?
 Jaké jsou možnosti navýšení hlavního jističe?
 Síť TN-C-S, ale část stále TNC, jak řešit po rekonstrukci na TNS?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.