Ladislav Novák .
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 22.02.2023, 14:23 » |
|
Řeším připojení zákaznické TS v rámci unifikace sítě z 10kV na 35kV. Zákaznická trafostanice od Betonbau je odzkoušená jen pro 10-22kV a RVN 35kV by se do ní stejně nevešel, proto se hledá jiné řešení. Ze strany kolegů z ČEZd padl návrh na vyvedení kabelu vn z DTS (z pole rozvaděče s výkonovými pojistkami vn) podél komunikace a přes trať (délka asi 80 m) a jeho napojení přímo na průchodky zákaznického trafa (dnes 160kVA, max. 400kVA) ve stávající kompaktní trafostanici.
Hledal jsem v normách, zda tomuto řešení (se vzdáleným jištěním výkonového trafa) něco brání, ale nic jsem zatím nenašel. Nevíte někdo o nějakém ustanovení norem, které by se na takový případ vztahovalo či jej zakazovalo?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2023, 19:10 » |
|
Na vn platí jenom jedna celkem stručná norma a pár PNE (tam bych se podíval). Jak si kolegové z distribuce představují postup při zajištění přívodu?
To, že je jištění přívodu jinde, než trafo je normální v budovách, v terénu jsem to zatím nepotkal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2023, 19:34 » |
|
Nevím, jak si tazatel představuje provedení, ale pokud osadit svislák a pod něj pojistky a na ně kabely do TS, tak se obávám, že tenhle nestandardní výtvor by nemusel vyjít na minimální výšku bez výměny sloupu, pokud tam už tedy dvanáctka není. Nějak se mi nezdá, že by někdo z distribuce jen tak povolil umístění cizího zařízení vn na jejich sloupu, ale třeba máte dobré vztahy. Konvenční řešení svislák, svodiče, kabel, přívodní pole, pole trafa, pojistky, trafo. Pojistky by měly do jisté míry výhodu v případě poruchy na kabelu, ale nemožnost vypnutí přímo ve stanici připojené na kabelu a jejího zajištění před vstupem k trafu, to je docela zvěrstvo a nejsem si moc jistý, že by to našlo oporu v PPDS, konkrétně připojovacích standardech.
|
|
|
|
|
|
|
|
Ladislav Novák .
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 27.02.2023, 10:38 » |
|
Se změnou hranic vlastnictví je provozovatel DS srozuměn, tento "nápad" vzešel od něj :-) Původní kiosek UK1250-36 od Betonbau by se osadil pouze TR 35/0,4 kV. Přívod kabelem vn by byl z pole vývodu na transformátor (odpínač s pojistkami) umístěného v sousední distribuční stanici (zděná pochozí)...
|
|
|
|
|
|