Je možné použít vzdálené jištění transformátoru vn/nn?
Vlado Konrád:
Nie je možné v kiosku kompaktný vn rozvádzač vymeniť za skriňu s poistkami a poistkovými spodkami? Riešenie takého prepoja ako vám doporučili zmení majetkové rozhranie v DTS a časť poľa s poistkami sa stane majetkom koncového odberateľa. To určite neprejde. Druhá možnosť je umiestniť vedľa kiosku VRN v bet domčeku s kompakným vn rozvádzačom s poistkami , kde prívod by bol privedený z DTS a vývod na trafo N2XS/F/2Y 1x35 priamo na trafo + miestny prev. predpis. Súčasťou zariadenia by bol aj kábel z DTS až po koncovky, v DTS a majetkové rozhranie distribútora by sa nezmenilo
Ladislav Novák .:
Se změnou hranic vlastnictví je provozovatel DS srozuměn, tento "nápad" vzešel od něj :-)
Původní kiosek UK1250-36 od Betonbau by se osadil pouze TR 35/0,4 kV. Přívod kabelem vn by byl z pole vývodu na transformátor (odpínač s pojistkami) umístěného v sousední distribuční stanici (zděná pochozí)...
Vlado Konrád:
Je to oficiánne vyjadrenie ? Dosť dobre si neviem predstaviť výmenu vypadnutej poistky. Manipuláciu bez prítomnosti pracovníkov DS a vypnutie v prípade poruchy. Ak áno , pozor na kábel, aby sa s koncovkami spratal do kiosku spolu so zvodičmi prepätia a na opačnej strane do vn rozvádzača
Richard Šurek:
A do té nové kioskové Betonbau se nevejde malý Ormazabal nebo Siemens, ve které se v jednom poli ukončí kabel vn z jíného rozvaděče a ve druhém poli osadí pojistky a vnviřní propoj pro trafo ?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana