(Pro spínaný zdroj: Když rozeberete napájecí část vadného spínaného zdroje EZS k úplnému pochopení dostanete se podle toho, které součástky jsou poškozené k příčině poruch asi nejrychleji.
Bouchlé varistory a odrušovací kondenzátory na vstupu ukazují na energeticky vydatné přepětí, nebo dlouhodobé nadpětí.
Bouchlé spínací tranzistory ukazují na přerušované napájení a krátkodobá přepětí.
Bouchlý elektrolytický kondenzátor ukazuje na dlouhodobé nadpětí.
Zkratované, nebo přerušené diody usměrňovacího můstku ukazují na krátkodobě a často přerušované napájení.)
Pane Kurko, dikuji za obsáhlou odpověď.
Ve zdroji byly bouchlé minimálně kondenzátory a v zásuvce u EZS jsme naměřili cca 330V, jak dlouho netuším, ale zřejmě se jedná o trvalý problém, který měl být odhalen už dávno.
Jinak pro informaci
Dle všeho je problém již v trafu, protože již na výstupu z transformátoru 22/0,4kV měříme při odpojení veškeré zátěže.
L1-PEN =249 V
L2-PEN = 326 V
L3-PEN = 220 V
a sdružené napětí
L1-L2 = 560V
L2-L3 = 480V
L1-L3 = 375V
V transformátoro
vém rozvaděči je kromě elektroměru s proudovými trafy a pojistek pouze jeden kondenzátorový blok, který je trvale připojen ještě před hlavním deonem a je označený ZSE CLAKN 1-0,4/4 (4kVAr), rv 1988.
A pro úplnost distribuční transformátor má štítek s označením BEZ KTO 270/22 (foceno na velký zoom ze země).