Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
Ondrulin:
Mám 3f el. motror 3x230/380V s převodovkou o výkonu 0,18KW, při připojení na 3f sít (400V) a zapojení do hvězdy se motor chová standardně a utáhne připojenou zátěž, ale má moc velké otáčky.
Při připojeni motoru na 3f frek. měnič s výstupem 0 až U IN t.j. 400V se motor točí dle frekvence třeba 30Hz ale nemá vůbec sílu utáhnout zátěž (zastavím ho rukou).
Ztratí motor tak moc výkonu když ho stáhnu cca o 20Hz?
Prošel sem všechny možné parametry související s krout.momentem ale nic se nezměnilo. Poradíte někdo?
Jirka Údržbář:
Napište alespoň typ frekvenčního měniče.
Kroutící moment na hřídeli elektromotoru by měl být i při snížených otáčkách stejný (výkon motoru = otáčky x moment na hřídeli).
Ondrulin:
Danfoss VLT 2800
Miroslav Revús:
Skontrolujte si nastavenie točivého momentu. Predbežne na HIGH.
Nastavte menič na vektorové riadenie (ak to umožňuje)
Vykonajte nastavenie AMT (automatic motor tuning).
Pre pohodlnejšie parametrovanie si stiahnite softwér MCT10 zo stránky Danfoss. Je free a podporuje aj VLT 2800. Program je v angličtine.
Jirka Údržbář:
Máte při provozu na frekvenční měnič motor zapojen na 400V do Y, máte nastaveny správné jmenovité hodnoty jmenovitého napětí a proudu odečtené ze štítku motoru v měniči, jak máte nastaveno omezení maximálního proudu v měniči?
Přijde mi, že motor z měniče dostává nižší napětí než odpovídá sníževé frekvenci (je odbuzen).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana