Radim Strycharski: Tak jestli dobře chápu Vaše schéma, tak ze střídače jde 5x2,5 mm přes nějaký jistící prvek (WL-FVE), N je přiveden na N můstek, PE na PE můstek a tyto můstky jsou ještě mezi sebou propojeny. Přitom přívod je TN-C-S. Rozvodnice OEZ je elektroměrová nebo bytová?
Celá instalace budovy je nová a připojovací místo FVE je na jejím konci. Již rozvaděč RK je v soustavě TN-S a kabel CYKY-J 5x2,5 z RK obsahuje L1/L2/L3/N/PE. V rozvaděči na obrázku je z toho kabelu využito L1/L2/L3/PE a ten PE navíc k funkci PEN. Takže se pracovní proud N ze střídače pouští do instalace po PE vodičích, aby se pak někde vepředu u distribuce dostal od bodu rozdělení TN-C-S zpět do vodičů N. Navíc pro využití coby pro PEN není dostatečný průřez, který musí být min. 10 mm2. Montážní firma by pravděpodobně spojila u vývodu z RK N a PE dohromady, čímž by situaci moc nevylepšila a v instalaci by pak vznikly dva propoje N a PE. Takže buď se potáhne TN-C až na konec a tam se k PEN připojí N a PE střídače, nebo už od začátku instalace pojedou striktně odděleně N a PE z jednoho bodu TN-C-S. Označení OEZ se vztahuje k tomu schématu.