Milan začínající zvukař:
Situace, kdy se u hudebníků objevilo napětí na kostrách zařízení je asi hodně. Byl jsem na školení BOZP, kde byla předkládaná důležitost vyžádání revizní zprávy objektu kde máme zvučit. Jako odstrašující přiklad byly uvedeny případy, kdy byl někdo zasažen proudem po dotyku mikrofonu a kytary. Celé se to svedlo na to, že byla v objektu zapojena fáze vpravo. A proto je prý nutné vyžadovat revizní zprávu.
Kdybych nepotřeboval ten papír BOZP tak odcházím!
Podle mého názoru v uvedených případech byly na vině dvoužilové prodlužováky a za ním N spojený na kostru. Sama přehozená fáze v zásuvce snad není takový zločin. Tedy pokud tomu dobře rozumím, ta L a N jsou pracovní vodiče. Přednášející vystudoval DAMU, zvučí a přednáší BOZP.
Byl bych rád pokud by do této problematiky někdo vnesl jasno. Nemohu někoho školit když na to nemám kvalifikaci.
Zdenek Skotnica:
Častá závada v síti TNC kdy je přerušen v některé zásuvce zapojené smyčkovė vodič PEN. Pak se vám dostane přes zapnutý spotřebič třídy ochrany I na zemnící kolik napětí. V případě ozvučovací techniky pak i přes stínění. To je např. ten příklad kdy "kope" mikrofon.
Milan začínající zvukař:
Citace: Zdenek Skotnica 14.02.2023, 14:46
Častá závada v síti TNC kdy je přerušen v některé zásuvce zapojené smyčkovė vodič PEN. Pak se vám dostane přes zapnutý spotřebič třídy ochrany I na zemnící kolik napětí. V případě ozvučovací techniky pak i přes stínění. To je např. ten příklad kdy "kope" mikrofon.
Rozumím, to je snad pak bezpečnější se připojit už v rozvaděči :-) Jeden kulturák má totiž stále platnou revizi i když je stále v původním nulování.
Jiří Kantner:
Samotná prohozená fáze a nulák na takový průšvih nestačí. Dnes už ani nemusí být v zásuvce fáze vždy vlevo. Pokud chcete podobným případům předcházet, nesmíte si půjčovat buhvíjaké prodlužovačky a zásuvku, do které se připojíte musíte mít prověřenou - ideálně zásuvka co nejblíže k rozvaděči. Síť TN-C může skrývat celou řadu takových nástrah jako je nedokonalý kontakt PEN vodiče. Revizní elektroinstala ce v objektu zpráva je fajn ale stejnou důležitost má i revize Vašich prodlužovacích kabelů, rozvaděčů a zvukové aparatury napájené ze sítě. Obecně čím starší síť, tím větší pravděpodobnos t, že někdo něco od poslední návštěvy revizního technika opravoval nebo předělával.
Jan Bocek:
Citace: Milan začínající zvukař 14.02.2023, 16:02
Jeden kulturák má totiž stále platnou revizi i když je stále v původním nulování.
Když již navštěvujete ta školení BOZP pro budování provizorního "cirkusu, hudební scény",
tak vás určitě školili, že před uvedením do provozu je nutná výchozí revizní zpráva. V tom případě je sice hezké, pokud vůbec správa kulturáku předloží nějakou platnou revizi starou 2-5 roků, ale RT musí prověřit bezpečnost celé instalace a vydat prohlášení, že je to bezpečné.
Zřejmě ty revize neděláte, protože to je právě to špatné, že se nereviduje a na kombu máte nebezpečné napětí, které ohrožuje životy obsluhy. Proto se provizorky musí revidovat a kontrolovat. A na to co děláte je extra norma.....a nakonec i zákon o vyhrazeném elektrickém zařízení. Je to pracoviště a ještě plno lidí.....