Známý problém. Na ovládací vodič HDO máte připojený další stykač nebo relé (vnitřní obvody tepelného čerpadla), které není napájeno ze stejné fáze. V okamžiku, kdy není aktivní T2 a tudíž není ovládací vodič spojen s N, dochází ke vzniku vámi popsaného problému, protože relé jsou zapojena do serie mezi dvě fáze.
Elektroměr je třeba připojit na silový přívod TČ dle doporučení výrobce (elměru), ten nemá nic společného s ovládacím vodičem HDO.
Doporučuji pozvat elektrikáře, který má zkušenosti se zapojováním TČ a ovládáním sazby pomocí HDO. Hrozí poškození ovládacích obvodů TČ přepětím.
Děkuju za radu, v domovní rozvodnici opravdu elektrikář z nějakého důvodu zapojil relé HDO Eaton na fázi L3:
Domnívám se tedy, že je tam tohle zapojení a proto to vrčení: