Václav Burger:
V rodinném domě máme 9 topných okruhů (podlahové topné kabely). Každý topný okruh má svůj termostat, nebo je řízen venkovním termostatem. Momentálně sepnutí stykače je podmíněno sepnutým termostatem a HDO v NT. Dům je celkově schopen "konzumovat" 10kW/h.
Pořídili jsme fotovoltaiku o výkonu 9,6kW s 16kW bateriemi (zatím není v provozu)
Prosím o radu/doporučení/tip - jak změnit systém řízení vytápění domu - aby nedošlo k situaci, že všechny okruhy začnou vytápět v jeden moment. Zároveň bych se chtěl vyhnout i časově pevnému rozvrhu, kdy který okruh bude vytápěný. :-\
 

Petr Liskar:
Dá se to udělat všelijak, ale optimální se mi jeví použít automatizaci - například Teco, Amit...

Vít Rotrekl:
Jak píše kolega, to bude chtít postavit na nějakém PLC.
Kolega co to dělá TECO, by vám určitě poradil, na víc má s TECO zkomunikované některé střídače, případně ví jak propojit ty co nemá zkomunikované.

Eventuálně by šlo do topných kabelů pouštět napětí přes SSR relé a tím jim regulovat plynule výkon, ale záleží na typu kabelů. U se samoregulačním i by to asi moc nefungovalo, ale zkušenost s tím nemám.

Deductio:
Citace: Václav Burger  10.02.2023, 16:22

V rodinném domě máme 9 topných okruhů (podlahové topné kabely).
...
Prosím o radu/doporučení/tip - jak změnit systém řízení vytápění domu - aby nedošlo k situaci, že všechny okruhy začnou vytápět v jeden moment. Zároveň bych se chtěl vyhnout i časově pevnému rozvrhu, kdy který okruh bude vytápěný. :-\

Rozdělit, těch 9 topných okruhů na skupiny. Jednu skupinu ponechat beze změny, jak je to nyní. A druhou skupinu spínat se zpožděním, přidat časové relé a stykač.