Jak dlouho zůstane vodorovná izolační distančka nevodivá pro blesk vlivem smogu?
Jan Hájek:
,
jakmile si prolítnete materiály bude vám to jasnější, dostanete je po Amperu, ted nám je zrovna vezou.
K otázkám,
s vnějšími vlivy se u systému DEHNiso Combi počítá.
Princip oddáleného hromosvodu zůstává stejný, jedná se technické řešení, které potřebuje fyzikální pravidla.
Podstatným rozdílem vůči ČSN 34 1390 je to, že vzdálenost hromosvodu od předmětů s jiným potenciálem není pevně dána, ale vypočítává se.
Pro výpočet dostatečné vzdálenosti je důležité znát parametr blesku ( tzn třídu ochrany před bleskem LPL, I= 200 kA, II.= 150 kA IIIa IV = 100 kA) dále vzdálenost od místa vyrovnání potenciálu (délku svodu) a počet svodů. Pak je možno provést hromosvod (LPS) tak, že je oddálený a, že z něj bleskový proud díky izolaci vzduchu a dist. vzpěr , ,nepřeskočí,, na jiný potenciál a nepoteče jinudy než po součástech jímací soustavy.
TAk to by bylo jen tak stručně, více naleznete v materiálech.
Rozmahel Vladimír:
(poklona) , už se těším na materiály, jsem nažhaven jako blesk. :D
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana