Prosim vas, kto by mi mohol trosku popisat tuto schemu z programu SICHR? Tie posledne dva vyvody uplne vpravo, preco tam je 0A? Smích
Dakujem za odpoved Mrknutí
http://files.myopera.com/denySK/Fotky/hmm.jpg
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 03.04.2007, 08:41 »

Podle schematu a popisu vedle je 0A  nula Amper.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ivo Faltus
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.04.2007, 09:05 »

Nejsprávněji by samozřejmě popsal uvedené schéma tvůrce. Obecně schéma představuje rozvod se třemi vývody (odběry) napájenými z transformátoru . Typ sítě TN-C-S. Vývody jsou jištěny proti nadproudům jističi 1Q17, 2Q17, 3Q17 a dále chráněné proti přepětí přepěťovými ochranami. První vývod značený 1.25 s maximálním odběrem 250 A je chráněn proti přepětí jen 1. stupněm přepěťové ochrany (T1, dříve označován také B). Ve schématu je tato přepěťová ochrana označena 5.25 a jištěna pojistkami 5F17. Paprsek (nejedná se vývod)  v kterém je umístěna je označen 0A (označení zřejmě představuje odběr nula ampér).  Druhý (2.25) a třetí vývod (3.25) s maximálním odběrem 16 A (zřejmě zásuvkové vývody) jsou chráněny proti přepětí dále 2. stupněm přepěťové ochrany (T2, dříve C). Ve schématu je tato přepěťová ochrana označena 4.25 a jištěna pojistkami 4F17. Paprsek označen také 0A. Tyto vývody jsou chráněny také 3. stupněm přepěťové  ochrany (T3, dříve D). Ve schématu značeny 2.23 a 3.23.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrR
« Odpověď #3 kdy: 03.04.2007, 09:34 »

Vývody označené 0A nejsou vývody pro spotřebu tzn není zde připojen žádný spotřebič. Jsou zde připojeny přepěťové ochrany 4.25. (typu C-staré označení ) a 5.25 (typu B - staré označení). Přepěťovými ochranami prochází proud pouze v okamžiku kdy napětí resp přepětí dosáhne nastavené meze při které ochrana začíná pracovat. Velikost a doba po kterou prochází proud závisí na konstrukci ochrany a vlastnostech obvodu. Každá taková ochrana vyžaduje nějaké předjištění (má omezenou odolnost). Velikost jištění je určena výrobcem přepěťové ochrany. Přepěpťové ochrany  2.26 a 3.23 (asi typ D podle starého značení) jsou jištěny jističi 2Q17 a 3Q17.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.