Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
PAVEL RMS:
Jaký rozsah hodnot by měl při revizi mít chránič typu B s reziduálním proudem 0,03A?
Jan Franěk:
ČSN 33 2000-6 ed. 2 NA.1 NA.3.2 Tabulka NA.1
Něco málo i zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41931.0.html
Jiří Schwarz:
Není to o jednom měření jedné hodnoty.
Čím "chytřejší" chránič, tím více měření je třeba provést a je třeba mít měřicí přístroj, který to seriozně změřit umí.
Jan Franěk:
Ale to není u žádného chrániče Jirko. I u "obyčejného" Ačka, hlídáš několik parametrů. Ať je to třeba nereakce na 1/2 jmenovitého reziduálního proudu chrániče a další parametry, tak u Bčka se to jen trochu více "nabaluje". A ano, musí k tomu být přístroj, který Bčka umí měřit. TO je samozřejmě pravda.
Ovšem největší slabinou kvalitních přístrojů, jsou revizáci. Pamatuji že někteří posílali do firmy kde jsem pracoval své PCH s tím, že naměřené hodnoty neodpovídají normě. NIcméně jejich doložená měření a i ověření firemním přístrojem ukázaly, že hodnoty jsou OK, jen revizák neví co má naměřit, nebo jak to co změřil vyhodnotit.
Miroslav Revús:
Dobre to vo svojej prednáške vysvetlil Leoš Koupý z Illka.
Link:
https://www.sez-kes.sk/assets/files/obsah/59-44ko_koupy_1.pdf