Na jakém principu funguje PRCD-S?
Kamil Novák:
Měl jsem zrevidovat speciální vysavač pro hasiče.
Měření ukazovalo přerušený ochranný obvod. Ve vidlici ani u samotného vysavače problém nebyl. Do přívodu je vřazeno "jakési" dvoutlačítko. Což občas bývá k vidění a dosud šlo vždy o nějaký stykač, když bylo zapotřebí odpojit zařízení při ztrátě napětí a zamezit pak samovolnému spuštění.
Provedl jsem rozborku toho dvoutlačítka a zjistil :
a) že je zde spínán i PE vodič (což je obecně nepřípustné) :o
b) že je tam i jakési toroidní jádro, kterým je kromě L a N ale provlečen i PE vodič (což je obecně nepřípustné) :o
Po pečlivějším prozkoumání krytu jsem nalezl údaje potvrzující, že jde o RCD (30 mA).
Následným samostudiem jsem zjistil, že jde o PRCD-S, konkrétně tento : https://www.puhy.cz/kopp-1962-0001-5-mezizasuvka-s-proudovym-chranicem-plast-s-prcd-s-230-v-cerna-ip55-28359.html
Další specifikace je zde : https://www.kopp.eu/wissen-hilfe/prcd-s-pro/
Z popisu funkcí chápu, proč je PE vodič spínán (a rozpínán), ale mohl by mi někdo vysvětlit jak může fungovat RCD, když je cívkou protažen i PE? :-\
Josef Drda:
Opačná orientace průvleku vodiče PE součtovým transformátore m
Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák 04.02.2023, 13:55
Provedl jsem rozborku toho dvoutlačítka a zjistil :
a) že je zde spínán i PE vodič (což je obecně nepřípustné) :o
Je to uvedeno i v ČSN EN 61140?
Rozmahel Vladimír:
Přerušení Pe zajistí nezavlečení napětí na oddělené Pe. Zákaz spínání platí pro instalaci. Totéž dělá i vytažení vidlice ze zásuvky.
Václav Třetí:
Citace: Josef Drda 04.02.2023, 20:03
Opačná orientace průvleku vodiče PE součtovým transformátore m
Znám toto zapojení, zvyšuje citlivost na únik proudu vodičem PE. Používá se také bez varistoru, který tam považuji za kontraprodukti vní.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana