Autor Téma: Proč je PE můstek v DC/AC rozvaděči střídače spojen s N můstkem v byt.rozvaděči?  (Přečteno 5651 krát)
MB2
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 01.02.2023, 17:08 »

Radim Strycharski:  Tak jestli dobře chápu Vaše schéma, tak ze střídače jde 5x2,5 mm přes nějaký jistící prvek (WL-FVE),  N je přiveden na N můstek, PE na PE můstek a tyto můstky jsou ještě mezi sebou propojeny. Přitom přívod je TN-C-S. Rozvodnice OEZ je elektroměrová nebo bytová?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #19 kdy: 01.02.2023, 19:45 »

Jeden konec toho zeleno/žlutého vodiče na HOP/MET a druhý konec v FVE-RAC pro přepěťové ochrany. Raději vodič o průřezu 16mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 01.02.2023, 20:30 »

Radim Strycharski:  Tak jestli dobře chápu Vaše schéma, tak ze střídače jde 5x2,5 mm přes nějaký jistící prvek (WL-FVE),   N je přiveden na N můstek, PE na PE můstek a tyto můstky jsou ještě mezi sebou propojeny. Přitom přívod je TN-C-S. Rozvodnice OEZ je elektroměrová nebo bytová?
Celá instalace budovy je nová a připojovací místo FVE je na jejím konci. Již rozvaděč RK je v soustavě TN-S a kabel CYKY-J 5x2,5 z RK obsahuje L1/L2/L3/N/PE. V rozvaděči na obrázku je z toho kabelu využito L1/L2/L3/PE a ten PE navíc k funkci PEN.  Takže se pracovní proud N ze střídače pouští do instalace po PE vodičích, aby se pak někde vepředu u distribuce dostal od bodu rozdělení TN-C-S zpět do vodičů N. Navíc pro využití coby pro PEN není dostatečný průřez, který musí být min. 10 mm2. Montážní firma by pravděpodobně spojila u vývodu z RK N a PE dohromady, čímž by situaci moc nevylepšila a v instalaci by pak vznikly dva propoje N a PE. Takže buď se potáhne TN-C až na konec a tam se k PEN připojí N a PE střídače, nebo už od začátku instalace pojedou striktně odděleně N a PE z jednoho bodu TN-C-S. Označení OEZ se vztahuje k tomu schématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 01.02.2023, 21:15 »

Označení OEZ se vztahuje k tomu schématu.
Respektive ke skříni pro rozvaděč vyrobený podle toho schématu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.02.2023, 16:28 »

Projektant nezná ČSN 81346-2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.