Jak daleko od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč?

(1/1)

Michal K1:
V jaké vzdálenosti od skladu tlakových láhví je možné umístit elektrický rozvaděč? Jaká norma toto udává? Jedná se o venkovní rozvaděč na fasádu budovy, která slouží jako sklad tlakových lahví. Je možné jej umístit přímo na fasádu? Případně je možné rozvaděč umístit na pilíř, ale nevím, jak by mohl být daleko od zmínněné budovy.

Jirka Údržbář:
Jsou to tlakové láhve s hořlavými plyny? Jsou láhve pouze skladovány, nebo napojeny na rozvody?
Viz protokol o stanovení vnějších vlivů.

Michal K1:
Jedná se o nehořlavé plyny kysík, CO2 a ještě neco podobného. VV nejsou k dispozici pro tento objekt, resp. se tohoto objektu netýkají.

Jiří Schwarz:
Možná to bude znít jako alibismus:
- pokud tam má být nový rozvaděč, správně by měl být vypracován alespoň nějaký zjednodušený projekt
- jedním z důležitých podkladů pro návrh (projekt) je právě protokol o VV

A "projektantovi" by mělo být jasné jaké VV musí nějak řešit, eliminovat. Pokud jsou to opravdu jen nehořlavé plyny, bude to jednodušší, že nemusíte řešit jestli to nemá být řešeno jako Ex prostředí

Hynek Havliš:
Citace: Michal K1  20.01.2023, 16:54

Jedná se o nehořlavé plyny kysík, CO2 a ještě neco podobného. VV nejsou k dispozici pro tento objekt, resp. se tohoto objektu netýkají.

Pokud VV nejsou k dispozici, co brání je dodatečně protokolárně určit? Někdo takovouto novou instalaci provede bez posouzení VV - bez úplné dokumentace/projektu, někdo zreviduje - jak? Věc, kterou popisujete, si o to vyloženě říká.
Viz poměrně obsáhlá diskuze z nedávné doby
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47562.0/topicseen.html