Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?

(1/1)

Jiří Hromada:
Jako řada dalších uvažuji o instalaci panelů na střechu. Měl jsem doma už několik firem, ale u všech jsme skončili na problému připojení technologie na střeše/půdě k rozvaděči, který je v přízemí.
Vždy si pánové představují, že se "normálně" dům rozseká (3 patra) a natahají se nové kabely. To je ale zcela neprůchozí u manželky, která jakékoliv sekání, zvlášť takového rozsahu, odmítá. (Věru nevím, jak to mají tihle technici doma, když je tahle připomínka vždy viditelně překvapí.)

Historicky nám ale z rozvaděče až na půdu vede nevyužívaný kabel 4x4 (původně počítaný pro druhou kuchyni v podkroví) a myslel jsem, že by se dal využít. Firmy, které jsem tu zatím měl, to ale vždy odmítly a mě by zajímalo, jestli má smysl dál hledat někoho, kdo by instalaci zvládl bez nutnosti rozsekání zdí... nebo to opravdu jinak nejde a na panely mám tedy zapomenout?

Deductio:
Pokud je v přádku, tak lze CYKY 4x4 použít pro jednofázovou FVE o max. výkonu 5,7kW (230V x 25A).

Příklad zapojení:

L  - H
N  - Č
PE - ZŽ
    - Č (rezerva)

Ale je potřeba dobře udělaný hromosvod.

Vlado Konrád:
Kábel má byť použitý pre DC alebo AC stranu?

Miroš Jan:
Citace: Deductio  19.01.2023, 22:33

Pokud je v přádku, tak lze CYKY 4x4 použít pro jednofázovou FVE o max. výkonu 5,7kW (230V x 25A).



Při těchto parametrech, a řekněme délce 25 m, jsou ztráty 188W. :(

Pro tazatele, je třeba doplnit veškeré informace, jinak je to věštění z křišťálové koule. :)

Navigace

[0] Index zpráv