Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?

(1/4) > >>

Karel Kubečka:
V naší instituci řešíme asi jako každý pravidelné revize zaříení dané legislativou.

Na internetu jsem dohledal lhůtníky revize elektrických zařízení podle ČSN 33 1500 (1-5 let) podle prostředí, ale kolega tvrdí, že lhůty závazně určuje (zkracuje) revizní technik.

1. lhůty dle ČS jsou maximální možné?
2. je revizní technik oprávněn lhůtu zkrátit?
3. pokud ano tak za jakých podmínek?
4. je lhůta stanovená revizním technikem závazná?

Miroš Jan:
Ad bod
1  Ne.
2. Ne.
3. Za žádných podmínek.
4. Ne, není.
Jinak u těch lhůt, platí ještě NV č. 190/2022 Sb, příloha č. 4.

Jan Bocek:
1. Je otázkou z jakého titulu funkce se ptáte. Lhůtník revizí s revizními položkami a lhůty připravuje  Odpovědná odborná osoba za elektrické zařízení ve vaší firmě ( instituci)

2. Jak určit osobu odpovědnou máte zde v článku a videu na Elektrice z konference Solid Team.



3. Termíny revizí a kontrol stanovuje provozovatel ( proto odborně odpovědná osoba)

4. Pokud ve firmě nebo instituci není nikdo, kdo by mohl odbornou činnost vykonávat, lze přenést tuto odpovědnost na externího pracovníka, kterému udělíte určité pravomocí, ale odpovědnost bude stále na provozovateli. To již dávno bylo uvedeno v NV 101/2005 Sb.,    jenže zákon 250/2021 a spolu s  NV 190 a 194/2022 to vše více uzakoňuje. Povinnosti osoby odborně odpovědné za EZ najdete také v ČSN EN 50110-1.

5. Vykašlete se na internet a jiné zdroje informací. Předejte tuto činnost odborníkovi. Pověřte jej i odpovědnosti za VTEZ. Je ale jasné, že pokud uděláte smlouvu s externím pracovníkem, nebudete to mít tak jednoduché jako v případě vlastního zaměstnance. Jít do této posice je velké riziko. Bez pravomocí to nejde. Dále musí znát to prostředí firmy i organizaci. Na příklad provádí revizní činnost na EZ a dále bude vždy u každé přejímky nového zařízení a vystaví VRZ.. Bude také školit údržbu i vedoucí pracovníky v oblasti BOZP okolo elektriky. A také bude ve smlouvě vše o poradenské činnosti. Ve smlouvě bych chtěl mít i ujištění o tom, že se budou neodkladně odstraňovat závady zjištěné při kontrole a revizích. Před takovou smlouvou jsme vždy provedli audit stavu elektrického zařízení a náležitosti. Musí se vědět do čeho se jde.

Jan Franěk:
Ještě doplním. Revizní technik pouze doporučuje termín následné revize a to na základě získaných informací, či stavu el. zařízení. Nicméně nemůže znát všechny okolnosti, například ohledně plánu údržby a kontrol. Proto je na provozovateli (odpovědných osobách) aby na základě zákonných požadavků (termínů revizí),  nebo nepříznivých vlivů které mohou tyto maximální termíny zkracovat, či v souladu s plánem údržby a kontrol (naopak prodlužovat),  určil termíny pravidelných revizí.

Osobně jsem několikrát doporučil v revizní zprávě zkrácení lhůt revizí, z důvodu stáří, nebo zhoršeného stavu (prozatím ne nebezpečného) revidované instalace a dalších el zařízení. Vysvětlil jsem v revizi své důvody proč a zbytek rozhodnutí zůstal na provozovatelíc h. Oni mají za provozovaní el. zařízení a jeho bezpečnost, plnou odpovědnost před zákonem. Revize je pouze jedním z několika podkladů, které mají na tyto lhůty nějaký vliv. Z toho vyplívá že ten kdo má na starost jeden dílek skládačky, logicky nemůže mluvit za celek  ;)

Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek  17.01.2023, 18:13

Ve smlouvě bych chtěl mít i ujištění o tom, že se budou neodkladně odstraňovat závady zjištěné při kontrole a revizích.
Před takovou smlouvou jsme vždy provedli audit stavu elektrického zařízení a náležitosti. Musí se vědět do čeho se jde.


Protože se jedná o ODPOVĚDNOU ODBORNOU OSOBU, je třeba si ujasnit za co je odpovědná a proč odborně.

Dostal jsem několik dotazů, co myslím tím auditem stavu elektrického zařízení.

Jestliže mám provést audit, neboli inspekci nějakého stavu, tak se stanoví otázky, na které se odpovídá jen ano a ne. Tak na příklad:

1. seznam technického zařízení s elektrikou. Rozdělený do samostatných celků podle mapy pracoviště. To jsou zároveň ty revizní položky v plánu revizí, neboli lhůtníku
2.  Každá položka bude mít své jméno a indetifikační označení
3.  A ted budou v tabulce vyznačeny náležitosti
       - Návod pro obsluhu a údržbu
       - označení CE
       - Průvodní dokumentace ( popisy, schémata.....j ednopólová schémata rozvodu
       - Provozní dokumentace ( VRz, PRZ,  záznamy o kontrolách, odstraňování závad...
4.  Kvalifikace pracovníků v oboru elektro, případně i oprávnění k činnosti

To je základ "náležitosti".
Pak následuje prohlídka areálu, prohlídka technického archivu a nakonec stanovení cíle i s časovou osou realizace. Musí se vytvořit podmínky, aby odpovědná odborná osoba mohla ovlivnit stav EZ tak, aby bylo jeho užívání bezpečné.

Myslím, že majitelům firem takový nezávislý audit prospěje a pomůže v rozhodování, koho pověřit takovou odpovědnou funkcí.

Nedávno jsme dostali objednávku na provedení revizí strojního zařízení podle zákona 250/2021 Sb. Podepsaný obchodník. Odpovědnou osobu za EZ zatím nemají stanovenou. Jak chcete obchodníkovi vysvětlit, že tyto revize pod zákon 250/2021 nespadají. Ale on chce cenovou nabídku podle Z250/2021.....ještě, že je to dobrovolné a vše nemusíme.