Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?

(1/3) > >>

Autorský článek:
Návrh izolované jímací soustavy na různé typy objektů
    Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťový ch vodičů HVI. Více zde ...
    

    Související ...
    ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
    



    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
   

Zdeněk Pikhart:
Vidím dobře, že u skrytého svodu a krabici ve fasádě je HVI v povrchové liště? Tam bude zateplená fasáda? Co kondenzace v liště?

Daniel Anděl:
Aby nedocházelo ke kondenzaci, doporučuji zajistit provětrávání lišty.

Pavel Horský:
Díky liště vznikne tepelný most, který ve fasádě určitě nikdo nechce. Myslím, že černý vodič není určený pro přímé uložení do fasády a tak je vložen do lišty, aby byl mechynicky odizlován. Trošku nešťastné provedení  :-[
Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.

Přijde mi to jako natírání FeZn10 vývodu ze zemniče, místo použití FeZn10 s izolací.

Stejně tak se mi nelíbí fotografie s HVI, které jde do země bez jakékoli mechanické ochrany. Myslím, že jde o nějakou bytovku, kde hrozí poškození izolace vodiče (děti, údržba zeleně.....)

Kvita Ladislav:
Citace: Pavel Horský  13.01.2023, 07:45

Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.


V přiloženém seznamu materiálu je 480m šedého HVI vodiče