Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Autorský článek:
Návrh izolované jímací soustavy na různé typy objektů
Při návrhu jímací soustavy dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 je nutné vyhodnotit veškerá rizika konkrétní stavby a tomu přizpůsobit konkrétní řešení. Samozřejmostí je správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby zhotovené podle zpracované projektové dokumentace. Zpracovaná projektová dokumentace musí pochopitelně zohlednit technickou a ekonomickou úroveň projektu. Projektant navrhuje systém ochrany před bleskem na základě legislativy České republiky a norem ČSN. V následující části jsou různé příklady objektů a jejich řešení za pomocí vysokonapěťový ch vodičů HVI. Více zde ...
Související ...
... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
Zdeněk Pikhart:
Vidím dobře, že u skrytého svodu a krabici ve fasádě je HVI v povrchové liště? Tam bude zateplená fasáda? Co kondenzace v liště?
Daniel Anděl:
Aby nedocházelo ke kondenzaci, doporučuji zajistit provětrávání lišty.
Pavel Horský:
Díky liště vznikne tepelný most, který ve fasádě určitě nikdo nechce. Myslím, že černý vodič není určený pro přímé uložení do fasády a tak je vložen do lišty, aby byl mechynicky odizlován. Trošku nešťastné provedení :-[
Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.
Přijde mi to jako natírání FeZn10 vývodu ze zemniče, místo použití FeZn10 s izolací.
Stejně tak se mi nelíbí fotografie s HVI, které jde do země bez jakékoli mechanické ochrany. Myslím, že jde o nějakou bytovku, kde hrozí poškození izolace vodiče (děti, údržba zeleně.....)
Kvita Ladislav:
Citace: Pavel Horský 13.01.2023, 07:45
Přitom by stačilo použít vodič s šedou izolací.
V přiloženém seznamu materiálu je 480m šedého HVI vodiče
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana