Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
(1/1)
Jakub Horváth:
U zákazníka v USA došlo k požáru výrobní haly, ve které je osazený náš rozvaděč pro průmyslovou linku. Po požáru, který byl poměrně rozsáhlý a zasáhl i rozvaděč, zákazník zařízení dále provozuje. Čeká nás výjezd a kontrola poškození rozvaděče.
Na co si při takové kontrole rozvaděče po požáru dát pozor, má někdo nějaké zkušenosti, na co si zejména dát pozor, co nemusí být na první pohled vidět jako problém atd.
Jiří_Hrubý:
Popíšu jen zběžně postup, co se kontroluje u vn/nn rozvodny a podobně po takové události.
-saze, hledat všude, odstranit, odmastit, vyměnit nevyčistitelné výrazně zasažené prvky.
-natavení izolací, deformace krytů a izolačních podpěr
-znečištění přístrojů, izolátorů, pasovin
-zjištění případné přítomnosti a odstranění hasících látek, v případě hašení bez napětí vodou je většina vybavení na odpis.
-ověření izolačního stavu
-kontrola akustickou kamerou (do jisté míry pomůže i na nn straně)
-kontrola termokamerou
No a zatím to vždy stačilo. Samozřejmě je to individuální podle rozsahu hoření či míry zasažení rozvaděče/rozvodného pole žárem.
Je-li uvnitř patrné silné znečištění sazemi, je dobré otevřít i ranžírovací žlaby a prohlídnout, zda tam nejsou další nánosy. Ty lze většinou vysát a pomůže i prachovka. Horší je to ale pro větrané přístroje jako softstartery, nebo ještě hůř aktivně větrané frekvenčáky, tam je nadbytek sazí konečná.
Hoří-li venku a nejsou prohořelé ventilační mřížky s filtry, bývá to ok a je třeba ohlídat vše v blízkosti zasažené stěny.
Jirka Údržbář:
Na čištění od sazí je nejlepší spiritus (líh).
František Šohajda:
Požár zanechává uhlíkovou stopu!! Na tu pozor! (dance)
Miroš Jan:
Tam je další problém.
A ten spočívá v tom, že nelze odhadnout jaká teplota při tom požáru, se dotkla konkrétních prvků toho rozvaděče. To se totiž nedá jednoduše odhalit.