Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?

<< < (7/8) > >>

Jan Franěk:
Citace: Vlado Konrád  03.04.2023, 15:25

Bol by som opatrnejší.
In je 32A ,    vypínač je 63A chránič 40A Istenie podľa PD 63A gG a je tam 9x10A ktoré môžete zaťažiť počas 65.59 min  prúdom 14,5A teda celkom 9x14,5A/počas 1hod . Rozhodnutie je na vás.



Nerozumím vám.
IN není 32A, ale 25A, To že chránič zvládne 40A je úplně putna, protože :
1 - tazatel změní předjištění rozvaděče ( o tom je výsledek diskuse)
2 - je uvažováno s nějakou soudobostí ( a ta nebude 1 )
3 - In se uvažuje i s krátkodobým přetížením, vzhledem k vlastnostem předjištění. Jinak by jste rozvaděč In 25A, mohl jistit maximálně 20A jističem  (dance) (norm)

Jan Alin:
Citace: Jan Franěk  03.04.2023, 18:30


To že chránič zvládne 40A je úplně putna, protože :



A kromě toho to přesně vyjde. Těch 40A chrániče  je v každé fázi a při devíti jističích 10A je na dvou fázích  30A a na jedné 40A. Chyba je přesně jak říkáte v projektu elektroinstala ce a nikoli ve štítku výrobce.

Vlado Konrád:
Citace: Jan Franěk  03.04.2023, 18:30

Nerozumím vám.
IN není 32A, ale 25A, To že chránič zvládne 40A je úplně putna, protože :
1 - tazatel změní předjištění rozvaděče ( o tom je výsledek diskuse)
2 - je uvažováno s nějakou soudobostí ( a ta nebude 1 )
3 - In se uvažuje i s krátkodobým přetížením, vzhledem k vlastnostem předjištění. Jinak by jste rozvaděč In 25A, mohl jistit maximálně 20A jističem  (dance) (norm)




Projektované In je 32 A ,je to v JP projektovaného rozvádzača ( vyrobené In25A) .

Súdobosť je určite uvažovaná ale nevieme aká.
 IN uvažuje samozrejne s preťažením ,  písal som ten najnextrémnejš í prípad a to vyhovovať nebude určite, keďže teraz sa jedná o preťaženie jednotlivých ističov a 9x10A a nie 1x25A ako by to bolo u hlavného ističa 25A .

Istenie je poistakami 63A gG a tie preťaženie nevypnú (znesú 100A počas 1hod).A ak pozriete na vypínaciu charakteristik u poistky pri skrate t=0,4s ,  nevypnú možno ani skrat ( potrebujú Ik 520A) .

 Ak je IN 25 A má tam byť istič 25A a to je počítané aj s preťažením 1,13 trvalo, 1,2 1 hod a 1,45 počas 3/4hod.

Čo bráni vymeniť poistky za 25A ? Čo bráni vymeniť vypínač v rozvádzači za istič 25A a súčasne vymeniť poistky o stupeň vyššie 32A?

Vlado Konrád:
Oprava
...preťaženie jednotlivých ističov a 9x10A a nie 1x25A ako by to bolo u hlavného ističa 25A...


preťaženie jednotlivých ističov a 4x10A a nie 1x25A ako by to bolo u hlavného ističa 25A  ( Rozfázovaných 10 ks 10A/B)

Jan Franěk:
Citace: Vlado Konrád  04.04.2023, 03:58

Čo bráni vymeniť poistky za 25A ?


Nic, tazatel jasně píše, že to tak chce řešit - Odpověď #27

Citace: Vlado Konrád  04.04.2023, 03:58

Čo bráni vymeniť vypínač v rozvádzači za istič 25A a .....


To by musel provést výrobce, včetně změny dokladů. Zadarmo to asi nebude, protože nic neporušuje.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana