Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?

<< < (3/8) > >>

Jaroslav Jonáš:
Na rozvaděči chyba není. Norma uvádí na vstupu HLAVNÍ VYPÍNAČ, což může splnit i jistič. Chyba je na předřazeném jištění, které má vyšší hodnotu, než je hodnota In na štítku uvedená v dotazu.

Zdeněk Pikhart:
To bych tak úplně netvrdil. Předřazený jistič má jistit kabel, který vede do rozvaděče, ale neznáme přesné podmínky napojení.
Rozvaděč jednoznačně neodpovídá štítku.

Karel Bělohlávek:
Citace: Jaroslav Jonáš  15.12.2022, 16:20

Na rozvaděči chyba není. Norma uvádí na vstupu HLAVNÍ VYPÍNAČ, což může splnit i jistič. Chyba je na předřazeném jištění, které má vyšší hodnotu, než je hodnota In na štítku uvedená v dotazu.


Ke stanovení, kde se přesně stala chyba máme velmi málo informací (jak již zde bylo ostatně několikrát uvedeno). Klidně to může být "pouze" formálně chybně uvedený (v dokumentaci, na štítku) jmenovitý proud rozvaděče. Může to být také chybně nadimenzovaný rozvaděč atd.

Jen doplním, že požadavek na hlavní vypínač není uveden, jak se mnozí domnívají, přímo v normě pro výrobu rozvaděčů, ale v případě vnitřních elektrických instalací v ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.15. Ten vypínač přitom nemusí být umístěn přímo v rozvaděči.

Citace: Zdeněk Pikhart  15.12.2022, 16:47

Rozvaděč jednoznačně neodpovídá štítku.


Tak jednoznačně bych to tedy neviděl. Dle mého názoru lze "jednoznačně" tvrdit např.:

Jmenovité charakteristik y rozvaděče neodpovídají jmenovitým hodnotám přívodního obvodu, ke kterému je rozvaděč připojen, viz ČSN 61439-1 ed. 2, čl. 5.1.

Samozřejmě pouze v případě, pokud se opravdu jedná o rozvaděč vyrobený dle některé z částí souboru 61439.

Pavel Horský:
Uvědomte si prosím, že diskusí o hlavním vypínači matete všechny čtenáře. Původní dotaz byl o jističích.

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  14.12.2022, 19:13

Ať počítám, jak počítám 2x16=32A.
Každý, kdo bude přidávat jističe další, toto zohlední.
Nebo nebudu spekulovat a onu 63 vyměním za slabší.

Optimisto...
"Každý" rozhodně ne
Mám zkušenost, že "běžný elektrikář" když vidí volnou pozici, jistič tam nacvakne, připojí a dál nic neřeší

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana