Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?

(1/8) > >>

Jakub Grepl:
Jmenovitá hodnota proudu rozvaděče udává "celkový proud, který může hlavní přípojnice rozvádět v konkrétním uspořádání". Na štítku rozvaděče je In50A. Hlavní jištění rozvaděče je 63A (nadřazené jištění v nadřazeném rozvaděči je taktéž 63A). Z rozvaděče jdou však jen dva vývody 16A. Je to podle vás rozpor s In?

Václav Třetí:
Teď přichází na řadu otázka kdo a proč použil jistič 63A, je-li rozvaděč dle štítku s In 50A. Jaké jsou charakteristik y všech jističů?  Proč jsou předřazené pojistky nebo jistič také 63A?

Tomáš Žabka:
Je otázka zda je to 63A jistič nebo vypínač. Není to tak běžné, ale vypínač může byt větší než jmenovitý proud rozvaděče, posuzovat takovou to věc od stolu je trochu nešikovné.

Václav Třetí:
Ať je tam jistič nebo vypínač, tak to není dobře, protože podle tazatele je předřazené jistění také 63A!

Tomáš Žabka:
Máte pravdu to jsem přehlédl pokud je nadřazené jištění 63A a sběrnice 50A a po cestě není nic co může reagovat na přetížení tak je to špatně.