Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?
Martin Havlišta:
Mam moznost koupit stipacku dreva 400V (https://www.kamody.cz/scheppach-hl810-vertikalni-stipac-dreva-400v-8t-3500-w-5905310902-226470) nebo 230V (https://www.kamody.cz/scheppach-hl-810-vertikalni-stipac-dreva-230v-8t-5905310901-243973).
Nemam pripojku 380V (nebo 400V), ale soused mi vysvetlil, ze k baraku je "privedena", a ze staci priplatit jiny tarif u poskytovatele (EON), a jen si pak nechat tu zasuvku pridelat.
Abych tohle nemusel delat, tak zvazuji tu stipacku 230V, ale precetl jsem si na netu nekde, ze spotrebic nad 2KW (stipacka ma 3KW) musi mit vlastni okruh. Takze tedka nevim, jestli to proste muzu pripojit do normalni zasuvky u vstupnich dveri, a natahnout kabel vhodneho prurezu (=naddimenzovany) ke stipacce, cca 20m, aniz by se cokoliv podelalo.
Tomáš Žabka:
Pokud nemáte zásuvku na 400V a v domovním rozvaděči nemáte 400V, tak by to pro vás byla docela velká komplikace. Takže vám zbývá jen 230V varianta.
Pokud by jste měl k dispozici 400V, určitě bych kvůli spolehlivosti a menším proudovým rázům volil 400V.
Václav Třetí:
Změna měření z 1F na 3F může stát až několik desítek tisíc Kč. Odběrné místo je třeba upravit dle aktuálních připojovacích podmínek (rozvaděč - vybavení a umístění) a zaplatit rozdíl reservovaných Amper. Ve většině případů je u starých rozvodů třeba upravit i domovní rozvaděč a část instalace.
Peter Munka:
Cena za navysenie z 1 x 25A na 3 x 25A vas vrati na zem. Vyznam to ma, ak planujete celkovu rekonstrukciu instalacie.
V sucasnom stave vam spotrebic pobezi bez problemov, len musite zohladnit subeh napriklad s pecenim v rure, pranim, bojlerom, pouzitim rychlovarnej konvice a pod. Napriklad ak bude hlavny 25A istic zatazeny ohrevom bojlera (10A) a prackou alebo umyvackou (10A), tak prudovy naraz pri zapnuti stiepacky ho spolahlivo zhodi.
Milan Hudec:
Záleží na kubatuře a typu polen.
230V štípačky zvládají kolem 7t, což je spíše hoby záležitost...
Maximální pozornost je třeba ovšem věnovat klínu, ten je rozhodující stejně tak jako ten který vrták do vrtačky.
Z hlediska bezpečnosti by měl být samozřejmý chránič a řádná mechanická ochrana kabelů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana