Perfektně uzemněná trubka jistě pomůže, ale v jaké míře se neodvažuji tvrdit.
všem za odpovědi. Asi tedy dospěji časem k tomu HVI nebo CUI, i když při dvou svodech a délce 3 m/svod je to pěkná raketa. Než se to tam dá, tak bych jako dočasné řešení asi využil i ten nápad s uzěměnou trubkou, když už je tam zabetonovaná a rád bych věděl, jestli to nepomůže vůbec, nebo jestli to pomůže alespoň malinko nebo naopak jestli to stav jen zhorší (není mi to z diskuse úplně jasné a níže také přidávám nové informace, které asi mohou změnit předchozí reakce?). Nezpochybňuji, že řešení s trubkou není správně podle norem, jde mi o posouzení, jestli to by bylo v daných pomínkách vylepšení nebo zhoršení nebo bez efektu. Níže přikládám nové informace o parametrech domu.
Jestli jsem diskusi pochopil správně - hlavní problém s uzeměnou trubkou je v tom, že PE vodič v kabelu uvnitř trubky může být pro blesk snadnější cesta do země, než by bylo uzemnění trubky? Pokud ano, napadly mě dvě technicky snadné a levné možnosti, kterými by se (asi?) dosáhlo toho, že spojení trubky se zemí by pro blesk bylo lepší než cesta přes kabel uvnitř trubky.
varianta A) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak napojit u země na stávající hromosvod
varianta B) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak doprava a ca 3 m od stávajícího svodu zarazit do země novou zemnící tyč a drát na ni napojit
Viz obrázek v příloze.
Shrnutí informací o stavbě:
- domek je ca 10x10 m z 80. let
- jsou na něm dva svody, na protilehlých stranách domu (tedy po obvodu ca 15 m od sebe)
- propojené pod zemí velmi pravděpodobně nejsou, takže soustava A?
- pod zemí (když se před 5 lety dělalo odkopání a izolace základů) byly u každého svodu zaraženy do země 2 roxory, ke kterým byl zemnič ještě navíc připojen svorkou
- na střeše jsou hromosvody propojené k jedné společné jímací tyči
- oba svody jsou 1 cm tlustý ocelový drát, stejně tak to vede i pod zemí (není tam pásek)
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem kolmo
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem ve vzdálenosti 15 cm od něho
- kabely, co vedou trubkou jsou od místa křížení vzdálené z hlavním domovním rozvaděčem ca 20 metrů, na cestě je několik spojů
- zásuvky jsou v domě se třemi vodiči (PE od všech zásuvek spojen v hlavním domovním rozvaděči)
- jestli je zemnič propojen s rozvaděčem nevim, ale spíš asi ne
- tahat kabely vnitřkem budovy už nejde (oba konce jsou už zabetonované, interiéry hotové, musel by se dělat šlic asi 20 metrů a ještě mezi patry - proto se zvolila cesta po fasádě)
Pardon, co jsou zkratky SPD a MET?