Od vymýšlení vlastního řešení vás odrazuji. To je přesně ten případ, kdy bezpečnost instalace můžete snadno zhoršit místo zlepšit. Například pokud by mohlo dojít k odpojení PE, ač pracovní vodiče budou stále připojeny.
Napetove rele by odpojilo faze a instalacni rele by pak s prodlevou reagovalo na toto odpojeni odpojenim N a PE. Ale souhlasim, ze vymyslet vlastni reseni je asi ta nejhorsi volba.
TT asi neprojde prave kvuli blizkosti predmetu zemnenych siti TN-C-S
Prizemneni wallboxu nebo podruzneho rozvadece se tusim nedoporucuje/zakazuje.
Takze se na to asi opravdu vykaslat a zapojit to klasicky do TN-C-S nebo dovezt ten PEN fault DD...