Záplavové detektory s možností uzavření ventilu
    Záplavové detektory s možností uzavření ventilu. Už jste ve své praxi řešili jak zabránit vytopení bytu? Nebo se spoléháte na pojištění? Pokud chcete objekt zabezpečit, existuje řešení i u xComfort! Stačí vyhledat RF detektor záplavy s akustickým a vizuálním alarmem. Akustický a vizuální ALARM je umístěn na detektoru pomocí LED. Senzor zaplavení je vybaven páskovým senzorem, který se nalepí pod ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Záplavové detektory s možností uzavření ventilu
   
Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.11.2022, 22:21 »

Se záplavovými detektory pracuji a to jak v průmyslu tak v soukromém sektoru. Vždy je třeba posoudit vhodnost použití. RF systém se moc nehodí do průmyslu z důvodu rušení, provedení není robubustní.
V RD je lépe použít více čidel a to u každého možného úniku a přes centrální prvek uzavřít hlavní přívod vody /vodostop/. Přednost dávám metalickému propojení čidel /čidla mohou být na různých místech domu/ a ovládacího prvku. Ovládací prvek může být samozřejmě propojen na systémovou instalaci a oznamovat stav např. na mobilní aplikaci.
Použití solenoidu považuji za ne moc dobré řešení z důvodu větší poruchovosti /zadření, spálení cívky/,  lépe je solenoid s protitlakem na membránu. Preferuji použití kulového ventilu s pohonem.
Existují i sofistikovaněj ší systémy kdy se hlídá i průtok a při náhlém průtoku např. 50l se hlavní ventil uzavře. Dokáže identifikovat i např. protékající nádržku WC.
Pakliže je v domě i otopný systém, tak je vhodné tento systém zápavových čidel mít zapojen za UPS zvláště pokud je v otopném systému použita vychlazovací smyčka.
Provedení ventilů pro pitnou vodu preferuji spíše mosaz, nerez není až tak vhodná.
Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.11.2022, 12:10 »

Provedení ventilů pro pitnou vodu preferuji spíše mosaz, nerez není až tak vhodná.
Kolego, přiznám se, že se ptám z obyčejné zvědavosti: Co vás vede k tvrzení že mosaz na pitné vodě je lepší než nerez?
(odhlédneme-li od skutečnosti, že nerezových ocelí je několik tisíc druhu) Dejme tomu, že chci použít ocel AISI 304 nebo AISI 316 (obvyklé v potravinářství),   proč bych měl raději použít mosaz?
Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.11.2022, 21:27 »

Netvrdím, že mosaz je pro pitnou vodu lepší než nerez, vychází to z mé zkušenosti a větší provozní spolehlivosti mosazných ventilů. Ani pitná voda i nerez není všude stejné kvality.  A také kvalitu pitné vody i dodávaných materiálů neovlivním.
I pohon s kulovým uzávěrem má větší provozní spolehlivost než solenoid.