Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
(1/1)
Martin Zamba:
Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.
Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?
Karel Bělohlávek:
Když pominu normové požadavky na použití soustavy TN-C a vodiče PEN (např. u strojních zařízení), tak nevidím mezi obrázky A) a B) příliš velký rozdíl.
Jelikož není zobrazena celá síť, může obrázek A) znázorňovat část sítě TN-S nebo také část sítě TN-C-S. Na obrázku B) už je v podstatě provedena separace vodiče PEN na samostatné N a PE. Vodič připojující N svorku nesmí být zeleno-žlutý, jelikož se již nejedná o ochranný vodič. Stejný případ je u ostatních vodičů (ukostření zdroje a obvodu PELV), které naopak postrádají funkci nulového vodiče a jsou to tudíž pouze vodiče PE.
PELV je jinak samostatné ochranné opatření, které můžete z principu připojit ze sítě uzemněné různým způsobem.
Miroš Jan:
Citace: Martin Zamba 19.11.2022, 20:53
Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.
Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?
Jedná se o strojní zařízení?
Martin Zamba:
Zařízení neobsahuje žádné pohyblivé částí. Obsahuje jedno nerozebirateln é, elektromotorem poháněné dmychadlo s tlakem ca. 50 kPa. Zařízení je uvedeno do klidu hlavním vypínačem.
Podle § 2 ods. a) bod 1 NV 176/2008 Sb. a podle příspěvku Termíny a definice u revizí elektrických spotřebičů soudím, že se nejedná o strojní zařízení, jelikož neobsahuje pohyblivé částí.
Ovšem na základě diskuze Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? a přílohy C normy EN 60204-1 je kompresor považován za strojní zařízení, ale "malý" kompresor je možné považovat za "elektrické ruční nářadí".
V mém případě se rozhodně nejedná o malé zařízení do ruky, takže asi to předse jen bude "strojní zařízení".
Schématem A) je myšlena síť TN-C-S, ale rozdělení PEN vodiče na PE a N realizováno někde v centrální rozvodně a je mimo naší doménu vlyvu. K dotazovanému zařízení je přiveden 5-žilový prívod (L1..3, PE, N)
Pokuď dobře rozumím, tak schéma B) je možné překreslit na C) - použije se modrý vodič na připojení N svorky zdroje a de-facto dostaneme ekvivalent zapojení A).
Juraj Rojko:
Spíš nechat A) a řešit způsob připojení k TN-C (Specifikovat svorky, jejich propojení…) V el. zařízení není pro PEN místo (s výjimkou připojovací svorkovnice). Viz 60204-1 čl. 5.1.
Navigace
[0] Index zpráv