Autor Téma: Společné uzemnění hromosvodní soustavy  (Přečteno 5236 krát)
Karas Jiří
« kdy: 20.03.2007, 09:21 »

 (aby byl).
V ČSN 341390 již neexistuje zemní odpor svodu do 2 Ohmů(nyní pouze 15 Ohmů).Ale původní projekt je společné uzemnění-do 2 ohmů.Jak tedy provádět rekonstrukce?  poklona  předem za podnětné názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.03.2007, 09:38 »

No nevím jestli někdo bude plýtvat drahocenným časem a pečlivě odpovídat na takto odfláknutý dotaz. Čili : doplnit svody, zakopat pasovinu, zatloukat tyče, dokud to nebude 2 ohmy piskaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.03.2007, 09:50 »

 Smích kopat, navážet kvalitní zeminu, možná vylepšovat bentonitem, tahat desítky metrů pásoviny a tlouc zemnící tyče! Pak měřit, měřit a psát zprávu! ... a jinak : čtěte pozorně nové normy! Elektrika je mrcha... Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.03.2007, 09:51 »

Pro jednotlivý zemnič hromosvodu postačí zemní odpor do 15 Ohmů. Požadavek 2 Ohmy platí u nulované sítě jako na celkový odpor uzemňovací soustavy, to znamená s připojeným vodičem Pen. Tam by neměl být problém dosáhnout 2 Ohmy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Karas Jiří
« Odpověď #4 kdy: 20.03.2007, 09:52 »

Pane Bureš,jde mě hlavně o to,zda provést novou společnou zemnící soustavu(a to je poměrně nákladná věc) a nebo stačí posílit nevyhovující svody zemnícími tyčemi do 15 Oh mů a odchýlit se od původního projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offline



projektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.03.2007, 09:58 »

Ano, současná normalizace jednoznačně preferuje společnou uzemňovací soustavu v kombinaci se svodiči bleskových proudů. V případě rekonstrukce je nutno zvážit všechny možnosti na základě důkladné analýzy všech podkladů, což by měl zvládnout projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Karas Jiří
« Odpověď #6 kdy: 20.03.2007, 10:18 »

Pane Kořínek,vím,že pro hromo soustavy existují nové ČSN (tuším 10 Ohmů),ale mě jde o to zda dělat novou spol.zemnící soustavu,nebo stačí svody posílit stroj.zemniči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 20.03.2007, 11:09 »

Raději bych volil navrhovanou variantu s , ,  obkopáním , ,  objektu, položením pásku, na který bych připojil stávající svody, těch bych i pár přidělal a pokud takto vytvořený zemnič nebude stačit, tak ještě do výkopu zatlouct pár tyčí a ty na pásek připojit, pokud z nějakého důvodu nepůjde , ,  oběhnout,,  celý objekt, tak alespoň jeho část, stím ,  že další propojení se bude realizovat v budoucnu, až se třeba bude měnit povrch chodníku či dvora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Karas Jiří
« Odpověď #8 kdy: 20.03.2007, 12:04 »

Pane Hájek,přesně tak jsme to začali provádět-propojit co nejvíce svodů pokuď to terén dovolí a zachovat co nejvíce společnou uzemňovací soustavu. Ale je dost RT,kteří říkají,že stačí 15 Ohmů na svod a já se dostávám do problému,že nešetřím peníze.Vše je způsobeno tím,že byly vypuštěny zmiňované 2 Ohmy.Samozdřej mě,že soustavu spojujeme s PEN vodičem v HDS.                Všem  poklona  za odpovědi (i následující).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 20.03.2007, 12:13 »

Mám kamaráda, který tvrdí, že zem je přece všude, tak co se sní tahat.
Taky zásadně nepoužívá kryty,,kdo tomu nerozumi, nema tam šahat !, ,
Ale každopádně svody dole spojit, tak blesk , ,uvidí,,  všude dole stejnou , ,zem,,  a rozděl¨í se rovnoměrně. V případě separátních zemničů na každém svodu by tomu tak nebylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.