Kam se může na trafostanici v průmyslovém areálu ztácet 1,3MWh?

(1/2) > >>

Jiří Fabri:
Na trafostanici v průmyslovém areálu se ztrácí v průměru 1300 kwh měsíčně.
Všichni nájemníci mají poměrové měřiče a odběr na černo byl vyloučen.
Původně jsme mysleli, že to spotřebovává kompenzace, ale ani po vypnutí se ztráty nesnížili.
Je možné, že špatně měří elektroměr od ČEZu? Nebo existuje vysvětlení kam by se to mohlo ztrácet?

Rozmahel Vladimír:
Měsíční spotřeba je cca 32500 kWh?

Tomáš Žabka:
Kde je měření? Na vstupu je na vn distributora a na výstupu je až na nn u odběratelů? Vychází to cca 43-44kWh denně to je asi 1,8kWh za hodinu tedy 1,8kW je ztrátový výkon. Spočítali jste ztráty na transformátoru, kabelech, jističích, měřících transformátore ch a podobně.

Jaký je osazen transformátor. Typoval bych 800kVA - 1250kVA.

František Šohajda:
Citace

Spočítali jste ztráty na transformátoru, kabelech,     jističích, měřících transformátore ch a podobně.

To je asi ono....
Kdysi jsme v rámci projektu počítali strátu v kabelech ,     protože jsme uvažovali kde napojit diesel..... kdyby jsme prohnali celou spotřebu na diesel a zpět cca 25m tak za rok by byla ztráta v kabelech jen cca 90 000kW za rok!!
Počítali do doktoranti na VŠ v rámci předběžného projektu!

Miroš Jan:
Citace: Jiří Fabri  08.11.2022, 12:03

Na trafostanici v průmyslovém areálu se ztrácí v průměru 1300 kwh měsíčně.
Všichni nájemníci mají poměrové měřiče a odběr na černo byl vyloučen.
Původně jsme mysleli, že to spotřebovává kompenzace, ale ani po vypnutí se ztráty nesnížili.
Je možné, že špatně měří elektroměr od ČEZu? Nebo existuje vysvětlení kam by se to mohlo ztrácet?


Múžeš to nějak upřesnit?
A popřípadě doplnit nákres jak je to zapojeno?