Neznáte technické parametry wattmetru SUNWAYS STP 120?

(1/1)

Miroš Jan:
Nikde nemůžu dohledat přesné technické parametry tohoto wattmetru. Projektant v projektu navrhl tento prvek, který má komunikovat s měničem FVE. Jediné co vím, že komunikace je digitálním signálem. Jenomže tento wattmetr, je vzdálen cca 200 metru od toho měniče, a kabel je UTPéčko. Nic víc nemám v ruce. Mám obavu, že na tu vzdálenost to nemusí makat.
Bohužel ani internet moc nepomohl.
 :(

Miroš Jan:
Dnes jsem se dozvěděl nové informace.
Měnič pro tu FVE, je SUNWAYS STT 80KTL. Po delším hledání, na mě vyskočil dvojlist, kde se u té komunikace uvádí : RS485/WiFi/GPRS/LAN (Optional).
Přesnější informace jsem nedohledal, a u toho wattmetru, jsem nenašel nic.
 :(

Juraj Rojko:
Podle webu výrobce i Google takový wattmetr asi neexistuje, takže otázku byste měl položit především projektantovi. Ostatně on by měl řešit jak a čím to propojit, to není vaše povinnost.

Nicméně Sunways má v nabídce smartmeter STM pro různé proudové rozsahy, takže si myslím, že jde o překlep a má to být STM s rozsahem 120A.

https://www.sunways-tech.com/uploads/file1/20200520/Sunways%20STM%20Smart%20Meter%20datasheet%20EN.pdf
https://www.sunways-tech.com/uploads/file1/20220210/STM%20STK%20STK-Pro%20User%20Manual%20EN.pdf

Komunikace probíhá standardem RS-485 (nejen u tohoto konkrétního systému, je to docela obecné). Z toho plyne, že fungovat přes UTP na vzdálenost 200m by to při správném zapojení mohlo. Ale zda to bude opravdu funkční záleží na konkrétních podmínkách.

Michal Meloun:
Není no tohle?
https://www.sunways-tech.com/index.php?s=/Show/index/cid/15/id/26.html

Miroš Jan:
Akorát, je to frekvenční měnič pro tu FVE elektrárnu, a né wattmetr.

Navigace

[0] Index zpráv