Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
Ladislav Beneš:
Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem. Jedná se o kotle cca 20kW normální plynové bytové kotle. Stačí v řádném pravidelném termínu revize budov, nebo se musí dělat častěji?
druhý dotaz ten samý problém je automatická sekční vrata a ten samý dotaz, Stačí v řádném pravidelném termínu revize budov, nebo se musí dělat častěji?
Jaroslav Jonáš:
Stejně často, jako u velkých firem. Zásuvka pro kotel je součástí elektrické instalace objektu - budovy, revidovat se bude v pravidelném termínu revize budovy.
Vrata jsou výrobek, strojní zařízení, nejsou vyhrazeným technickým zařízením. Kontrola podle NV 378//2001 a dle průvodní dokumentace výrobce.
František Šohajda:
Jak píše kolega...
Elektrická instalace jako celek (zásuvky, vypínače, svítidla...... .a další) se dělají v termínu řádné revize.
Podle NV 190/2022 je tam zařazen i přívod je strojům....... .(zapojení přímo do stroje na svorky)
Jiří Schwarz:
Ona nám ta nová legislativa dost zdůraznila funkci osoby zodpovědné za elektrické zařízení.
To by měl být někdo, kdo bude mít odbornost i pravomoc rozhodnout, zda revize bude prováděna v základní periodě (viz předchozí příspěvky), nebo jsou tam takové rizikové faktory, kvůli kterým by bylo vhodné termíny zkrátit
František Šohajda:
Citace: Jiří Schwarz 07.11.2022, 17:16
Ona nám ta nová legislativa dost zdůraznila funkci osoby zodpovědné za elektrické zařízení.
To by měl být někdo, kdo bude mít odbornost i pravomoc rozhodnout, zda revize bude prováděna v základní periodě (viz předchozí příspěvky), nebo jsou tam takové rizikové faktory, kvůli kterým by bylo vhodné termíny zkrátit
Pro nás je to vcelku jasné, co má být.
Ale velká část elektrikářů neví že platí nové NV 194/2022 Sb....
Potom osoba zodpovědná je u nich neznámá.....