Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
Hruška Michal 81:
V RD na vstupu přívodu mezi HR a MET je umístěn Dehnventil TNC pro ochranu přívodního vedení.
Jaký, ale použít svodič pro vývody z HR pro venkovní aplikace např. bazén, vrata atd. a kam zapojit?
Lze použít řazení chránič-jistič-spd-venkovní zařízení ? SPD 2 by přeci neměl být za chráničem, ale před mi to v tomto případě nedává smysl. Nejde mi o ochranu venkovních zařízení, ale o zavlečení přepětí po těchto přívodech do domu.
Dále není chráněn vodič pro HDO z ER, který je v souběhu hlavního vedení, lze na vstup HDO v HR připojit např. Dehnguard - jaký typ?
Jan Hájek:
Když za chráničem použijete SPD v zapojení 3+1, tedy obdobné zapojení, jako je v SPD typ 3, mělo by k vybavení chrániče dojít pouze výjimečně. Vzhledem k tomu, že je brána a bazén mimo objekt a jeho ochranný prostor, měl by být použit svodič bleskových proudů.
Hruška Michal 81:
A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.
Jan Hájek:
Jistič je samozřejmě problém v kombinaci s SPD vždy. Záleží na jeho charakteristic e a reakce SPD ho může vybavovat. Koordinace mezi SPD a předjištěním je vždy udávaná vůči klasickým pojistkám, jako jednoznačné referenci. Koordinace vůči jističi je závislá na té danné kombinaci a problémem bývá i prostupnost jističe vůči energii.
Lukáš Rotrekl:
Citace: Hruška Michal 81 23.10.2022, 19:56
A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.
Předjištění - je třeba si uvědomit kudy po vedení přijde přepěťová vlna a na co narazí jako první. Tedy pokud se jedná o vývod z rozvaděče, tak pro přepěťovou vlnu, který by naopak tekla z venku do tohoto rozvaděče tam vlastně žádné předjištění není.