Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?

<< < (4/4)

Milan Jakeš:
Byl by možný i trochu neobvyklý přístup.
Máme měřený zemnič Z a pomocné elektrody 1 a 2. Ty zde mohou být na přímce v opačných směrech od zemniče a nebo se zemničem vytvoří trojúhelník.
Ohmovou metodou zjistíme odpory mezi elektrodami a zemničem: R_Z1, R_Z2 a R_12
Nyní je:
R_Z1 = R_Z + R_1
R_Z2 = R_Z + R_2
R_12 = R_1 + R_2
Lehce odvodíme:
R_Z = (R_Z1 + R_Z2 – R_12)/2
Příklad:
R_Z1 = 120Ohm, R_Z2 = 130Ohm R_12 = 248Ohm,
R_Z = (120 + 130 - 248) / 2 = 1 Ohm
Předpokladem přesného výsledku této metody je dostatečně přesné měření odporů R_Z1 R_Z2 a R_12 a samozřejmě alespoň krátkodobá stabilita R_1 a R_2. Výhoda je, že vliv odporu vedení k sondám 1 a 2 je zde eliminován. Zvlášť výhodné by to bylo při měření RZ  zemniče v uzemňovací soustavě typu A – uzemněná jímací soustava odpojená od měřeného zemniče by posloužila jako 1. elektroda. Při nemožnosti instalace 2. elektrody by šlo místo ni použít PE vodič sítě ale pak by bylo určitě nezbytné použít nesíťovou frekvenci excitačního zdroje.
Přístroj, který by prováděl měření RZ s pomocí tohoto jednoduchého principu automaticky ale zatím neznám.

Vlado Konrád:
 ?? A teraz naozaj

Rozmahel Vladimír:
Pro lehké opáčko teorie měření uzemnění doporučuji ke stažení z netu návod na PU430 z Metry Blansko, mojí alma mater...
Je to tam jednoduše rozepsáno v návodu.

Miroš Jan:
Vladimíre, to už je pomalu historie, což. :)
No jo no. Stárnem. ;)

Václav Třetí:
Pohádka mládí, ale stále ho mám, stejně tak Terromet, ten má výhodu, že nepotřebuje baterie, je stále v pohotovosti.