Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?

(1/2) > >>

Ksukol:
Mohu aspoň zhruba věřit reviznímu Metrelu při měření AC výkonu? Navíc nevím, co přístroj měří a co dopočítává, tak jsem trochu zmaten.

Dovolil jsem si vetknout tři obrázky:
Žárovka (U, I jsem zapomněl zapsat) vcelku dává smysl, ale co těch 1,79 VAr navíc?
PC zdroj (U=232V, I=0,219A) asi víceméně sedí.
Vypnutá myčka (U=238V, I=0,079A) - čekal bych cosfí a P nulové, ale budiž.

Jak Vy byste interpretovali tyto výsledky měření?

Jirka Š. Svejkovský:
Přístroj měří TRMS hodnotu, tedy reálný průběh proudu a napětí. Hodnoty P, Q, S a PF pak spočítá celkem jednoduše.

Nakreslete si to do XY grafu.

V prvním případě zjistíte, že P + Q = 64,82.. VA a PF = 0,999... Zobrazené hodnoty jsou zaokrouhlené, aby se vešly do 3 digitů.

Ve třetím případě nejspíš měříte jalový proud protékající RC filtrem na vstupu. Malý reálný výkon odpovídá reálnému odporu tohoto filtru.

Václav Třetí:
Má-li přístroj platnou kalibraci, měl by měřit správně. Naměřené hodnoty vypadají reálně.

Jan Kelbich:
Nelíbi se mi znaménko P (a PF) u posledního měření. To by znamenalo dodávku, namísto odběru.
Vysvětlení mě napadají tato :
- chyba měření
- přístroj nesprávně zapojen
- nebo, že by zdroj v myčce něco rekuperoval ? - to asi ne.

Ksukol:
Citace: Jan Kelbich  16.10.2022, 22:43

Nelíbi se mi znaménko P (a PF) u posledního měření. To by znamenalo dodávku, namísto odběru.
Vysvětlení mě napadají tato :
- chyba měření
- přístroj nesprávně zapojen
- nebo, že by zdroj v myčce něco rekuperoval ? - to asi ne.



Ano, myčka vyrábí, pokud se v ní špinavé nádobí nechá dost dlouho  8)
Měl jsem obráceně kleště nebo nap. sondy.