Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?

(1/3) > >>

RamraideR:
Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie N (nulakem) ?
tzn. dejme tomu ze druhy zdroj energie pridava do okruhu pres vodic L a proud se vraci pres N chranic. tzn. ze pres proudovy chranic potece zpatky vice proudu tj. presne naopak nez ma fungovat. normalne vypina kdyz se zpatky vraci mene proudu.

Jinak by te elektrine je jedno cim se vraci akorat by to znamenalo ze by se ten chranic musel dat pryc.

Petr Chalupa_:
Popište lépe celou situaci. Zamýšlíte nějaké podivné připojení FVE fází za chránič a nulu před chránič, nebo jak je to myšleno?
Obecně co v součtu proteče chráničem, se musí chráničem i vrátit. Pak už je jedno, jestli to bude rozdílově více, nebo méně, prostě vybaví.

Jan Kelbich:
Citace: RamraideR  15.10.2022, 16:27

... potece zpatky vice proudu tj. presne naopak ...


Pohybujete se pravděpodobně v HUS, takže jde o fázory, to jsou komplexní čísla a ta nejdou uspořádat podle velikosti. Proto bych pojmy "více" nebo "méně" proudu raději vynechal - tedy pokud nejde o absolutní hodnoty.

Jak už bylo napsáno, popište to lépe. Takto není jasné, co vlastně řešíte.

Jan Franěk:
Také nechápu. Jako by tazatel chtěl na koncový chráněný obvod připojit další zdroj napětí a tlačit energii "proti síti" distributora.

Václav Třetí:
Tazatel má podivné dotazy, elektrice nerozumí a má příliš velké sebevědomí. Pak se zlobí, že mu nikdo neodpovídá (v jiném dotazu).

K dotazu: Proudový chránič reaguje na rozdíl proudů přes něj procházejících .To platí pro jednofázový (dvojpólový) i třífázový (čtyřpólový) chránič. Základem je diferenciální transformátor, který nelze ošálit. Pro běžný proudový chránič s IdeltaN 30mA platí, že bude reagovat již na rozdílový proud okolo 25mA (tak to bývá nastaveno u dobrých výrobců, rozdílový proud se má pohybovat podle normy v rozmezí 15-30mA).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana