| | |-+  Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze v paneláku v rámci poschodí propojit dvě stoupačky?  (Přečteno 6588 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 14.10.2022, 10:22 »

Pokud jsou byty na jednom patře a sousedí spolu, tak není problém provést propojení vnitřkem bytů. Všichni budou na jednom elektroměru, je to jejich společný zájem. Společných prostor se to nebude týkat.

1. Byty nemusia mat spolocnu stenu, napr tam kde byvam ja, je uprostred schodiste, okna a vytahy.
2. Sialenci, ktori chcu mat spoocny elektromer, nebudu nadseni z masivnej listy, kabla a vrtania cez steny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 14.10.2022, 11:50 »

1. Byty nemusia mat spolocnu stenu, napr. tam kde byvam ja, je uprostred schodiste, okna a vytahy.
2. Sialenci, ktori chcu mat spolocny elektromer, nebudu nadseni z masivnej listy, kabla a vrtania cez steny.

ad1. To se může stát, to by nám mohl sdělit kol. Milan Hudec, ten snad zná konkrétní místo.
ad2. Když chtějí šílenost, tak musí něco vydržet!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 14.10.2022, 12:07 »

ad1. To se může stát, to by nám mohl sdělit kol. Milan Hudec, ten snad zná konkrétní místo.
ad2. Když chtějí šílenost, tak musí něco vydržet!
Zoufalá doba, zoufalé činy, dá se to prolištovat i přes byty, osobně se mě na tom nelíbí, že všichni budou žít na Al6 nuláku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 14.10.2022, 12:41 »

Přívody od elměru do bytů bývaly provedené trubkou, mělo by tedy jít vodiče vyměnit. V rozvaděči jsou výstupní svorky, takže by se trubkou mohly protáhnout vodiče CYA.  Vybrat ten přívod, který je nejkratší nebo nejméně komplikovaný předpokládaným i ohyby trubky a ten použít jako přívod pro všechny byty. Potom to chce také vyměnit za Cu přívod a vývod k elektroměru v samotném rozvaděči, který zůstane funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 14.10.2022, 17:08 »

Ja by som hlavne strasne rad videl ten cirkus, ked pride rocne vyuctovanie za ten spolocny elektromer. Vobec by som sa nedivil, ak by aspon jeden byt zacal pouzivat konvektory, ved susedia prispeju.
O podruznom merani zmienka nebola.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 14.10.2022, 18:09 »

Ja by som hlavne strasne rad videl ten cirkus, ked pride rocne vyuctovanie za ten spolocny elektromer. Vobec by som sa nedivil, ak by aspon jeden byt zacal pouzivat konvektory, ved susedia prispeju.
O podruznom merani zmienka nebola.
Podružáčky budou mít v bytech a jeden pro společnou ledničku na chodbě.
Toto mají celkem ošéfované.
Mě téma zajímá spíše obecně kolem požadavků na instalaci vedení ve společných prostorách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 14.10.2022, 18:12 »

Přívody od elměru do bytů bývaly provedené trubkou, mělo by tedy jít vodiče vyměnit. V rozvaděči jsou výstupní svorky, takže by se trubkou mohly protáhnout vodiče CYA.  Vybrat ten přívod, který je nejkratší nebo nejméně komplikovaný předpokládaným i ohyby trubky a ten použít jako přívod pro všechny byty. Potom to chce také vyměnit za Cu přívod a vývod k elektroměru v samotném rozvaděči, který zůstane funkční.
Ano, tak nějak......
Bohužel slaněné vodice do EM jsou v Čr zapovězeny, alespoň v tom žiji, možná kolegové rozvoďáci uvedou na pravou míru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 14.10.2022, 18:47 »

Zcela zapovězeny nejsou, ale... viz obr.
Snad každý ER, který jsem viděl měl výstupní svorkovnici (nebo místo, kam lze umístit),  kam ty laněné vodiče můžeš zapojit.


* Lanko.jpg (45.61 KB, 621x145 - prohlédnuto 142 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.10.2022, 19:51 »

Přesně tak, jak píše kol. Hruda. Vodiče CY použít od stoupačky přes hl. jistič a elměr až do výstupní svorkovnice. Pracovnci RZ chtějí plné vodiče kvůli spolehlivému napojení elměru a neberou ani nalisované dutinky, ovšem co pokračuje od výstupních svorek dále je jim již jedno, tam již CYA být může, to už je záležitost odběratele. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 17.10.2022, 07:31 »

Z vlastní zkušenosti v bytovce:
1. spojovali jsme jen společná schodiště a to tak, že ze ve sklepě nainstalovala lišta KOPOs a do ní klasický CYKY 3x1,5 a propojili oba hlavní rozvaděče. Na rozvaděč ve kterém jsme zrušili elektroměr jsme museli kvůli revizákovi napsat že část je pod proudem i při vypnutém hlavním vypínači. (a to má každý vchod samostatný přívod do domu s nožovkama).
2. myslím si že technicky by to něměl být problém přece se někde všechny stoupačky spojují v hlavním rozvaděči pokud je to jeden vchod, pochybuju že každá stoupačka má svůj přívod do domu, tak to spojit tam a dát lektroměr tam kde se to bude spojovat. Případně to řešit rozvodem lištou. To ale asi záleží na revizákovi. Pochopil jsem, že to jsou nějaké MINIbyty, když mají spoelčnou ledničku na chodbě, takže asi spotřeba elektřiny nic moc, ale nechtěl bych každou chvíli nahazovat jištič když ho někdo jiný vyhodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 17.10.2022, 08:51 »

Ano, pro mne je to zásadní problém, každá stoupačka má dole svůj DEOn, který alespoň já považuji za hlavní vypínač.
Na stranu druhou se ve stoupačkách nacházejí společné obvody (pokud pominu pozdější partyzánštiny),  tak z doby výstavby je to společné osvětlení chodeb, které je však ve stoupačkách pod jinými dvířky.
Zde bych se tedy optal povolanějších, jak se to tehdá zamýšlelo, stoupačka je několik samostatných rozvaděčů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #29 kdy: 17.10.2022, 09:15 »

Ano Milane.
Stoupačka je nekilk rozvaděčů nad sebou. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Je nutné nové natažení kabelů po krádeži části vedení?
 Která ČSN řeší vedení 22kV v budovách?
 Vedli byste nn a data ve stejné drážce?
 Je přípustné použití jednotlivých vodičů CYA v uzavřeném plechovém žlabu?
 Je nutné "presvietenie" káblových trás pred nanesením omietok?
 Podle jakého předpisu zajistit průklest stromoví pro vedení nn?
 Mohu vést některý z domovních obvodů i stropem?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Proč je námraza na tomto místě vedení?
 Také si oříznete křoviny pod vedením distributora sami?
 Jak natáhnout lano Alfe nn?
 Jak zjistit parametry hlavního domovního vedení?
 Kdo se má starat, aby větve nezasahovaly do vedení?
 SOLID: Výběr a stavba elektrických vedení (informace k nové ČSN 33 2000-5-52)
 Na dodávkách elektřiny pro Ostravsko se podílí náhradní přenosová trasa
 Instalace venkovních kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Proč je na sloupech vn více vodičů než tři?
 Mozem vybrat a pouzit samostatne vodice vodice z CYKY-J kabla?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lze provést vedení veřejného osvětlení v síti TNC kabelem CYKY-J 4x6?
 Kde zjistit bližší informace k nejkratší vzdálenosti vodičů vn od země?
 K čemu je na sloupu vysokého napětí tohle?
 Je možné mít na stropě 48V DC SELF odhalený rozvod?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 E-kniha z archívu: Stavba a rekonstrukce venkovních vedení nízkého napětí
 Existují přístupné mapy linek 22kV?
 Jaká AlFe se používala na rozvod veřejného osvětlení?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?
 Vzpomínáte na dávné přípravy staveb?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 23 dotazů.