Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
Pavel Čermák:
Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS), myslíte, že je možné tento výstup připojit k domovní síti TN-C ? (původní rozvody v domě). Máte někdo zkušenost s tímto typem měničem GW 8K-ET?
Martin Kurka:
Citace: Pavel Čermák 07.10.2022, 16:51
Vzhledem k tomu, že FVE měnič má asi na zálohovaném výstupu plovoucí nulu (jako ostatně většina UPS),
Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí interním relé N a PE.
Pavel Čermák:
... za info, zkusím ověřit nějakým nedestruktivní m měřením (moc se mě nechce experimentovat na zařízení za cca50k.
Otakar Dosbaba:
Hybridní střídače jsou beztak snad ve všech případech nejen u nás zapojeny v režimu, kdy jsou svorky PE a N spojeny. U střídače je sice N i PE samostatně, ale v hlavním rozvaděči jsou tyto vodiče trvale spojeny v bodě rozdělení PEN na PE a N. Pokud rozpadový bod střídače neodpojuje při ostrovním režimu N, ale pouze fázové vodiče, pak je při činnosti z baterek stále N s PE spojen. A pokud by vnitřní rozpadový stykač N vodič odpojoval, jakože by správně měl odpojit všechny pracovní vodiče, pak musí pomocí dalšího relé N s PE spojit, aby fungovala ochrana odpojením nebezpečného dotykového napětí při poruše.
Dušan Kondrla:
Citace: Martin Kurka 08.10.2022, 00:15
Naopak, většina hybridních měničů při přechodu do ostrovního provozu spojí interním relé N a PE.
Ste si istý vašou odpoveďou? Meranim som zistil potencial N backup vystupu hybridneho meniča solax proti PEN (alebo proti zemi) na urovni 50V. Toto by som rozhodne nepúšťal do TNC siete.
Riešim totiž presne to čo rieši autor tohoto vlákna a nikde nenachádzam riešenie. Jediné čo mi príde zatiaľ schodné a ako tak bezpečné je na backup výstup pripojiť na iba svetelné okruhy a kúpelňové zásuvky kde mám TNS sieť a potom už len zásuvky pri meniči a prípadné predlžovačky v prípade potreby.