Autor Téma: Může porušená izolace kabelu nn v zemi někoho zranit?  (Přečteno 4703 krát)
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 04.10.2022, 17:23 »


Může elektrický kabel nízkého napětí, který je v zemi a došlo by k promáčknutí pláště například kamenem  a následně vniknutí vlhkosti způsobit takový stav kdy by na povrchu  chodníku, trávníku způsobil smrtelný zásah elektrickým proudem?


(Může porušeny nn kabel v zemi probíjet ?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.10.2022, 19:19 »

V podobném případě nemůžeme vyloučit vznik tzv. krokového napětí, které může být nebezpečné

Smrtelný úraz by byl extrémní případ, ale nevíme co v zemi je, jaké vodivé vrstvy tam vzniknou, tak ani to není úplně vyloučené
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2022, 13:34 »

V podobném případě nemůžeme vyloučit vznik tzv. krokového napětí, které může být nebezpečné

Fyzikalne skoro nemozne, 230V proti zemi je prilis malo a prud pojde vzdy cestou najmensieho odporu (do oklitej zeminy, nie na povrch cez osobu). Tu sa biju dve veci : aby to nevyplo istic, prud musi byt dostatocne maly a maly bude vtedy, ak je zem malo vodiva, co zase stazuje moznost urazu osobe na povrchu.
Uraz osoby stojacej na neporusenom terene, ak je kabel zakopany hoci len 20cm hlboko, je velmi nepravdepodobn y.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 05.10.2022, 13:47 »

Za určitých málo pravděpodobnýc h situací ano. Nicméně takto porušený kabel se bude chovat jako spotřebič a majitel bude "vyhřívat" okolí porušeného kabelu za nemalé peníze. Už jsem to několikrát i řešil v souvislosti s nečekaným nárůstem spotřeby na domě. V jednom z posledních případů šlo o poškozený kabel (do chlévů a dílny) dělníky, kteří prováděli obkopání základů domu a naplnění této  drážky kamínky. Poškozené místo pouze omotali izolačkou, což je samozřejmě nedostatečné. Po dešti bylo malé místo kamínků velmi rychle suché a tak se to podařilo celkem rychle najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 05.10.2022, 17:38 »

Po dešti bylo malé místo kamínků velmi rychle suché a tak se to podařilo celkem rychle najít.

To je vlastne taka automaticka ochrana proti urazu a ako to vysycha, unikajuci prud klesa a s nim aj uvolnene teplo.
Sice to nebude krokove napatie, ale pri poskodeni kabla (poskodena izolacia fazy, vodic bez poskodenia) zemnou skrutkou z pozinku, by tato mohla sposobit aj smrtelny uraz, najma na hlavnom privode do domu, kde nie je chranic.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.10.2022, 18:19 »

Přeci by tam měl být chránič například pokud by se jednalo o kabel Nízkého napětí čezu ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.10.2022, 19:55 »

Přeci by tam měl být chránič například pokud by se jednalo o kabel Nízkého napětí čezu ?
A co by tam tak ne vedení ČEZu dělal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.10.2022, 11:05 »

No my děláme chodníky kde standartě může vést vedení nn čezu, a když měníme konstrukcí kolikrát je patrné že to mají zahrazené čímkoliv. My doplníme novou kce a při hutnění se může stát že mají ve své ryze kámen který se může zamáčknout do kabelu pro hutnění vibrační deskou. Proto se ptám zda takové poskozeni za které v žádném případě nemůžeme může vést k takovému poškození kde by mohlo vzniknout krokové napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.10.2022, 13:02 »

Pokud porušený kabel nečouhá ze země a lidé po něm nešlapou naboso, máte větší pravděpodobnos t, že vyhrajete dvakrát za sebou první výhru ve sportce, než že to někomu způsobí újmu.
Vyloučit to nikdy nelze. Jednak proto, že namazaný krajíc padá vždy na mazanou stranou na koberec (někdo říká že příroda nadržuje skrytým vadám) a pak s prominutím blbci jsou při všech činostech nekonečně vynalézaví a jsou schopni  zkazit nepokazitelné. Třeba že někdo  v okolí kabelu zahrabe do země nějaký rezavý drát.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.10.2022, 14:02 »

No my děláme chodníky kde standartě může vést vedení nn čezu, a když měníme konstrukcí kolikrát je patrné že to mají zahrazené čímkoliv.
A to se dostanete s kufrem až na samotný kabel, že vidíte, že místo písku je tam "cokoliv"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.10.2022, 15:51 »

No my děláme chodníky kde standartě může vést vedení nn čezu, a když měníme konstrukcí kolikrát je patrné že to mají zahrazené čímkoliv. My doplníme novou kce a při hutnění se může stát že mají ve své ryze kámen který se může zamáčknout do kabelu pro hutnění vibrační deskou. Proto se ptám zda takové poskozeni za které v žádném případě nemůžeme může vést k takovému poškození kde by mohlo vzniknout krokové napětí

Ak by aj bol taký bordel, čo nie ,  u nových sietí absolútne nie a u starých absolútne absolútne nie,  vibračná doska nespôsobí nič. A dusadlom sa do hutnenia podkladu pod dlažbu pustí len nesvojprávny. Elektrikári, plynári majú siete chránené ako sa má. Môžete akurát poškodiť optiku ,  štandardne 0,15m pod terénom, ale to je iná misa polievky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 06.10.2022, 17:10 »

Jednou jsem nechal vyhledat vadný kabel v zemi (špatná spojka,děravá) a měřící vůz tam pral
napětí, a asi 2m od kabelu byli naražené trubky a drátem (zábrana),  aby lidé neparkovali na trávě.
Kolega se náhodou chytil při měření jednoho sloupku, říkal že dostal takovou ránu, že si i pustil.....Při tom byl sloupek od kabelu cca 2m.Ale naštěstí se mu nic nestalo. Za běžného provozu to nic nedělalo...Nev ím kolik tam měli, ale dost přes 1000V!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.10.2022, 17:26 »

A to se dostanete s kufrem až na samotný kabel, že vidíte, že místo písku je tam "cokoliv"?
Dle normy může být kabel 35 cm pod dlažbou, my děláme kufr 25 až 30 cm ,  takže ano vidíme co je já kabelu mnohdy za bordel a pískem se tedy šetřilo a šetří hodně. Častokrát je prostě jen položená fólie přímo na něm a zaházeno hlínou, sterkem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 06.10.2022, 17:39 »

Problém je, že jakmile se dostanete pod folii, zodpovídáte za uložení kabelu vy, jako poslední, kdo ho viděl.
Ostatně pokud se dělá taková věc, jako oprava chodníku, musí se žádat o vyjádření vlastníků sítí a následné vytýčení těchto sítí. Na zadní straně protokolu je poučení, jak se chovat v případě nálezu kabelu, nebo narušení ochranného pásma.
Jinými slovy postřeh z praxe, bouchne-li po opravě chodníku kabel a ve stavebním deníku nebude záznam o kontrole od někoho z distribuce, bývá propadajícím ten, kdo se v zemi okolo kabelu vrtal naposled a nebyl schopen prokázat, že před záhozem byl jím odhalený kabel vpořádku a před záhozem správně uložen.
Kabel je už nějakou dobu veřejně prospěšné zařízení a od toho se to pak odvíjí dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.10.2022, 18:51 »

Problém je, že jakmile se dostanete pod folii, zodpovídáte za uložení kabelu vy, jako poslední, kdo ho viděl.
Ostatně pokud se dělá taková věc, jako oprava chodníku, musí se žádat o vyjádření vlastníků sítí a následné vytýčení těchto sítí. Na zadní straně protokolu je poučení, jak se chovat v případě nálezu kabelu, nebo narušení ochranného pásma.
Jinými slovy postřeh z praxe, bouchne-li po opravě chodníku kabel a ve stavebním deníku nebude záznam o kontrole od někoho z distribuce, bývá propadajícím ten, kdo se v zemi okolo kabelu vrtal naposled a nebyl schopen prokázat, že před záhozem byl jím odhalený kabel vpořádku a před záhozem správně uložen.
Kabel je už nějakou dobu veřejně prospěšné zařízení a od toho se to pak odvíjí dál.


Tohle zajisté vše vím, ale opravdu z praxe není možné volat kvůli každému metru nalezeneho kabelu na kontrolu spravce když chodník mėří třeba kilometr, to bychom toho moc neudělali...na víc kabel který vidíme jako poslední tak ten pod kontrolou máme protože ten zkontrolujeme a řádně zapiskujeme. Horší jsou místa kde jsme ještě nad fólií a tam nevime v jakým stavu je zásyp pod fólií a co leží a nebo neleží přímo na kabelu. ČEZ většinou říká  tak to prostě je, takto prostě bouchne a my to opravime . To by se museli všechny kabeláže odpiskovat a překontrolovat ,  a to také nikdo dělat nebude.....pro to jsem se prostě zeptal, jaké je potenciální riziko krokového napětí, pokud nějaký hovada před námi zasypal kabely kameny, my to nezjistíme přehledem takové místo i přez novou konstrukcí chodníku deskou a kámen udělá do kabelu díru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 06.10.2022, 19:21 »

Jasně, nežijeme v ideálním světě. Staré kabely většinou mají uložení v řádném loži, často s cihlovým zákrytem. Nové kabely jsou bohužel velmi často "nějak zahrnutý" a protože stejně jako vám nemůžou kontrolovat každý metr, nezvládají to ani u dodavatelských firem a pak to dopadá, jak to dopadá.
Když už se vám povede kabel načít krumpáčem, zdokumentujte si zakrytí, protože pokud je folie přímo na něm, je to problém toho, kdo kabel pokládal.
Nebál bych se krokorých napětí, ale zámkovka se pokládá ručně a poškozený kabel mělko pod povrchem už by cítit byl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.10.2022, 06:57 »

Základní problém je hloubka uložení. Pokud jsou kabely mělko, bývá ošizené pískové lože i zásyp, výstražná folie je uložena téměř na kabelu. Pak dojde snadno k poškození kabelu a okolí místa poškození je nebezpečné. Další problémy vznikají tím, že je toho už v těch chodnících moc, hlavně ve městech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 07.10.2022, 13:33 »

Ty co jsem opravoval, ty měli ve výkopu ostré kousky starého betonu.O ně se prorazili ale až po 20 letech provozu! Kousky byli pod kabelem, když se v místě poruchy odstranila zemina.
Kabely AyKy 240mm.
Nevím ,   kdo to dělal? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak určit ochranné pásmo vedení vn od mého pozemku?
 Není to přepych, samostaný proudový chránič pro plyn. kotel?
 Opravdu mohu s takovým připojením spotřebiče vyhořet?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Su bezpecne 4zilove kable (380V) na zapojenie techniky ?
 Jak nejlépe zvýšit ochranu před úrazem el.proudem u stacionární míchačky ?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Jak připojit chránič ve starém bytě s dvouvodičovým přívodem?
 Kam patří zelenožlutý drát?
 Musí být na světla v koupelně přes chránič?
 Co s probíjející pračkou?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 Jaký typ chráničojističe použít pro venkovní gril?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Jaká je min. výška betonového sloupu pro rozvod el. sítě?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Měl chránič vypnout, když jsem dostal ránu?
 Jak odstranit napeti na vodovodni baterii ve sprse?
 Mohu se bránit proti změně polohy sloupu vn na mém pozemku?
 Jaká má být vzdálenost od vedení 35kV?
 Je možné stavět pod elektrickým vedením?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Jaký je důvod odnímatelné vidlice přívodní šňůry ke spotřebičům?.
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Má špatný vliv nový elektrický rozvaděč pro 90 domů v těsné blízkosti pozemku?
 Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Dostávám furt rány v koupelně a nevim co s tim, poradíte?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Jak je možné že mě nezraní proud při svařování?
 Je podľa Vás nutný prúdový chránič v garáži?
 Na co se pouziva oddelovaci transformator?
 Mohou být krabice a zásuvky "zabarikádovány" nábytkem?
 Jak zmerim napeti a proud v zasuvce a treba na jisticich a chranicich?
 Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jak moc jsou bezpečné experimenty s vysokým napětím?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Jak dalece mohu zasáhnout se stavbou do ochranného pásma vedení vn?
 Jaké jsou zdravotní rizika bydlení pod vysokým napětí, 400kV?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Je možno požadovat najem z vedeni VN přes pozemek?
 Jaká ochrana a napětí pod vodu, když jsou pod hladinou lidi?
 Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního schodiště?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Je nějaká minimální vzdálenost domu od VN vedení na soukr.pozemku?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Nehrozí mé rodině nebezpečí pokud mi topenáři vyměnili trubky za plastové?
 Může být souběh plynu s elektrickým vedením v bytě?
 Preco trasiem ked sa dotknem digestora a mikrovlnnej rury zaroven?
 Musím se bát takto přizemněné elektroinstalace?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Je ze zdravotního hlediska rizikové bydlet 34 m od vysokého napětí 22kV?
 Jak je možné, že nulák funguje?
 Jsou 4m bezpečná vzdálenost korby náklaďáku od vn?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Je normálne zdvojiť ochranu prúdovým chráničom?
 Jak ochránit pracovní stroj proudovým chráničem nebo přepěťovou ochranou?
 Opravdu mohou stožáry vn škodit zdraví?
 Ako bezpečne používať rozpracovanú elektroinštaláciu ?
 Je možné mít obě soustavy TN-C a TNC- S v rámci jednoho bytu?
 Môže pri dotyku ventilátora dôjsť k skratu?
 Zdá se vám v pořádku vedení vn 2 metry od okna domu?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Jak to, že dotyk údržby vysokého napětí neublíží?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Četli jste článek o bezpečnosti domácích instalací v EU?
 Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?
 Zabije mě dotyk holého vodiče o 20V, kterým současně protéká 20A?
 Má trafostanice umístěná v obytném domě negativní vliv na zdraví?
 Ako spravne spojazdnit elektriku na pozemku?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Jak nepříjemných je 30mA 230V?
 Jak moc je zdraví škodlivá zásuvka 230V u postele ?
 Jak dlouho po omítkách mohu zapojit elektřinu?
 Jak se ověřuje funkčnost proudového chrániče?
 Jakým napětím a proudem mám napájet ohradník?
 Jsou dřevěné štafle bezpečný izolant při náhodném doteku na fázi 230V?
 Může mít výrobní zařízení zapojený konektor s napětím vidlici?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Čo je to elektrické napätie?
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
 Kde v legislativě naleznu, že nesmí být z rozvodny volně visící kabely?
 Může rychlovarnou konvici poškodit její trvalé usazení v základně pod napětím?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 Je ve vodičích po odpojení elektroměru napětí?
 Vadi pre dieta trafostanice priamo pod oknami loznice?
 Jaké je snesitelné elektrické přepětí a snesitelný elektrický nadproud v mA?
 Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy?
 K čemu složí neizolované vodiče vyznačené na obrázku sloupu nn?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Při jakém napětí je nebezpečný elektrický proud?
 Jak poznám, že je svítidlo s kovovým obalem opravdu bezpečné?
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Jak jsme chráněni před unikajícími proudy elektrocentrály?
 Jaké mohou být zdravotní následky u spotřebičů s/bez zapojení ochranného vodiče?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
 Mohou být vibrace v domě zapříčiněny špatným uzemněním domu?
 Proč musí mít stolní bruska zařízení proti samovolnému spuštění?
 Co mnou protéká za proud, když se rozsvítí doutnavka fázovky?
 Nakolik je nebezpečná 48V baterie ve vodě?
 Jak může nízké napětí, např. nabíječka mobilu, ohrozit zdraví člověka?
 Je napětí 65V na kovové části obalu nového spotřebiče přípustné?
 Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
 Může být vyhřívací elektrická deka nebezpečná?
 Mohou bludné/plazivé proudy poškodit kovové nádobí?
 Je v pořádku elektrický vařič s dvoužilovým kabelem?
 Jak může téct proud do země přes nevodivou podlahu?
 Může se při poruše adaptéru k notebooku objevit vstupní napětí na výstupu?
 Mohlo horko tavné pistole po výpadku pojistek synovi ublížit?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Jak je zajištěna ochrana u kabelového vedení bez ochranného vodiče?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.