Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?

<< < (4/4)

Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí  03.10.2022, 11:10

Výkon je dobrá informace z pohledu nabíjených akku. Jaký bude ale příkon ze sítě, potažmo primární proud ve fázi?


Ten prototyp je již na světě a proběhly první testy, anebo je to stále v teoretické rovině?
Výkon je  90 kW, ale příkon může být 180 kVA. Kolega se ptá oprávněně, jaký bude špičkový proud ve fázi. A jaká bude úroveň harmonických proudů směrem do sítě a do okolí?

Takže ten zkratový proud v zásuvce bude možná to poslední zajímavé.

Jan Alin:
Citace: Jan Vejražka  03.10.2022, 11:43

90 kW je maximalni vykon vstupnich menicu.



Pak je otázka zda vám bude zásuvka 125A vůbec stačit, je to zhruba na hraně a upřímně, bál bych se zásuvku dlouhodobě zatěžovat maximálním povoleným proudem, kontakty většinou nebývají v ideálním stavu, nemám s tím dobré zkušenosti.

Jan Vejražka:
Vystupni proud menice se bude muset SW omezit tak, aby se privod nepretezoval event. pretezoval jen kratkodobe. S tim se pocita.